热门标签最近更新文档搜索存到桌面欢迎您访问好范文,请记住我们的网址 www.hfanwen.com

当前位置:首页 > 实用文档 > 内容页

工程施工方案8篇

分类:实用文档发表于 2023-04-22 13:59阅读数:0

想写好实用文档类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《工程施工方案8篇》,希望对你的范文写作有所帮助。

  工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。以下是小编收集整理的工程施工方案八篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【篇1】工程施工方案

  1.工程概况

  拟建项目为+++++++++。

  二排水管道施工

  测量放线→排水管道及方沟沟槽开挖→管道基础、方沟垫层→管道安装、底板浇筑排水方沟及盖板浇筑→排水预留管施工→方沟盖板安装及检查井、出水口砌筑→闭水试验→排水管道夯填→收水管铺设→收水井砌筑

  根据施工安排采取平行流水作业,避免沟槽开挖后暴露过久,引起沟槽坍塌,将开挖土方运至以减少施工现场的土方路槽以外10m。排水管道方法如下:

  1、测量放线

  按图纸放出管道中线,依据甲方提供的水准点进行闭合确定无误导入现场。监理验线,进行水准点及导线点闭合,同意下道工序施工,方可进行施工。

  二、管道工程施工测量

  1、管道工程测量的准备工作

  (1)熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。

  (2)熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和

  高程控制点分布情况。

  (3)根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数

  据的计算整理,并绘制测量图。

  2、管道中线定位及高程控制测量。

    管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。

  (1)管道中线定位

  管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可资利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30″,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。

  (2)管线施工时的高程控制测量

  为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当

  的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。

  临时水准点应根据III等水准点敷设,其精度不得低于IV等水准。临时水准点间距:自流管道和架空管道200m,其他管线300m。

  三、离心铸管道运输及堆放

  离心铸铁管运输过程应小心轻放,保护成品。球墨离心铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在离心铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,离心铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、

  宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,

  且最多不超过五层。

  四、离心铸铁管安装施工

  (1)在离心铸铁管运至施工现场后,待垫层施工完毕后即可进行管道安装。施工安装时将离心铸铁管从堆放场地至管沟内。安装时,离心铸铁管采用支墩固定并保护离心铸铁管和防腐层。

  (2)管道安装施工前,应用钢丝刷、绵纱布等仔细将承口内腔和插口端外表面的泥沙及其它异物清理干净,不得含有泥沙、油污及其它

  异物。

  (3)管道接口清理干净后,将随管配套的胶圈清理干净并捏

  成心脏形或“8”字形安放在承口内。

  (4)仔细检查胶圈安放位置是否正确,准确无误后安装卡箍件,再装上螺栓,轮流宁紧螺帽,确保卡箍紧固。

  (5)胶圈安放完毕后用肥皂水作润滑剂,将承口内胶圈和插口端充分湿润,起到润滑作用,管道承插安装时节约劳动力和减轻施工难度。

  (6)将离心铸铁管与卡箍保持直线并保持坡度1%。根据(建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002要求)。

  (7)离心铸铁管承插施工完后卸下扒杆及工具,管道承插头处及中部立即回填50cm厚碎石土,轻夯压实,避免离心铸铁管在施工时发

  生偏移。

  (8)重复上述操作步骤,安装球墨离心铸铁管。

  (9)检查井施工应与离心铸铁管安装相配合,安装完毕符合设计要

  求和施工规范规定后立即进行排水管闭水试验。

  (10)闭水试验合格后方可进行泥土回填作业,回填土时分层回填,为避免过大的夯击力影响管道。

  三、管道施工工艺和安全要求

  管道安装前,宜将管、管件按施工设计的规定摆放,摆放的位置应便于起吊及运送,起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定。管道安装应采用专用工具起吊,装卸时应轻装轻放,运输时应稳、绑牢、不得相互撞击;管节堆放宜选择使用方便,平整、坚实的场地,堆放时应垫稳,堆放层高应符合有关规定,使用管节时必须自上而下依次搬运。管道应在沟槽地基,管基质量检验合格后安装,安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进的方向,管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,沟内运管不得扰动天然地基。

  管道采用天然地基时,地基不得受扰动;槽底为坚硬地基时,管身下方应铺设砂垫层,其厚度须大于150mm;与槽底地基土质局部遇有松软地基,流沙等,应与设计单位商定处理措施。管道安装时,应将管节的中心及高程逐节调整正确,安装后的管节应进行复测,合格后方可进行下一工序的施工。  

  新建管道与已建管道连接时,必须先检查已建管道接口高程及平面位置后,方可开挖。  沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组对连接,接口的环向间隙应均匀,承插口间的纵向间隙不应小于3mm。  钢筋混凝土管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应进行修补并经鉴定合格后,方可使用。管座砼采用分层浇筑,管座平基混凝土抗压强度应大于5.0N/mm2,方可进行安管。管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管节内底高程符合设计规定,调整管节中心及高程时,必须垫稳,两侧设撑杆,不得发生滚动,管节中心,高程复验合格后,应及时浇筑管座砼。

  钢筋砼管安装时,插口进入承口后,应将管节接口环向间隙调整均匀,再用水泥砂浆填满、捣实、表面抹平,接口必须平直,填料密实,饱满、表面平整、不得有裂缝现象。

  检查井底基础与管道基础同时浇筑,排水管检查井内的流槽,宜与井壁同时砌筑,表面采用水泥砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道底部接顺。井室砌筑应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砌筑砂浆未达到规定的强度前不得踩踏,砌筑检查井时还应同时安装预留支管,预留支管的管径、方向、高程、应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密,预留支管的管口宜采用低强度等级的水泥砂浆砌筑封口抹平。检查井接入的管口应与井内壁平齐,当接入管径大于300mm时应砌砖圈加固,圆形检查井砌筑时,应随时检测直径尺寸,当四面收口,每层收进不应大于30mm,当偏心收口时,每层收进不应大于50mm。砌筑检查井、排水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝,内壁抹面应分层压实,外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。检查井及排水口砌筑至设计标高后,应及时浇筑或安装顶板、井圈、盖好井盖。  管道施工完毕,在回填土前,排水管道则应采用闭水法进行严密性试验,试验可分段进行,管道试验合格后,方可进行土方回填。

      管及管件应采用兜身吊带或专用工具起吊,装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得相互撞击;接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。管节堆放宜选择使用方便、平整、坚实的场地;堆放时必须垫稳,堆放高度应符合下表的规定。使用管节时必须自上而下依次搬运。管道安装前,宜将管、管件按施工设计的规定摆放、摆放的位置应便于起吊及运送。起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定;起重机在高压输电线路附近作业与线路间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。管节下沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞;沟内运管不得扰动天然地基。管道安装时,应将管节的中心及高程逐节调整正确,安装后的管节应进行复测,合格后可进行下一道工序的施工。

  四确保工程质量的技术组织措施

  质量是企业的生命,一个企业尤其是建筑施工企业,如果工程质量过不了关,那以后将不堪设想,“质量第一,用户至上”是我们对本工程的行动宗旨,不论工程大小始终把工程质量放在首位。我们对本工程的质量总体目标是创优质、争样板,让用户满意。我们在确保合格工程的基础上,争取市优质样板工程,为了达到这一目标,我们在施工准备工作、施工测量、执行新规范、质量教育、质量检查与评比、原材料检验与试验、计量控制、技术措施及岗位责任制方面将继续按照ISO标准质量体系中《质量手册》,《程序文件》和《作业指导书》所规定的规章进行本工程项目法施工,控制与运转。

  1、从组织机构上,建立健全质量保证体系。强化岗位责任制,完善技术管理,确保工程质量目标。质量管理体系是由各级生产指挥人员组成,他们直接指挥生产,对各项工程质量负责,评定他们的业绩时,质量具有绝对否决权。质量保证体系是以项目技术负责人领导的质检、试验、测量人员,负责检查监督各工序的施工质量形成一个完整的质量监督体系。

  2、从制度上健全机制。组织各专业工程师按技术规范的要求,完善各专业,各工序的各种规范和条例,加强对上岗人员的专业技能和质量意识教育,使上岗人员责任分明。

  3、投入一流的设备,使用一流的材料,实行一流的管理,确保一流的工程质量。

  4、为了保证工程质量,更加规范对材料的使用。

  5、投入高质量的、技术含量高的施工管理层和劳务操作层,实行科学管理,技术管理,使质量管理上一个新台阶。各施工队分工明确,各司其责,有分工,有合作,上下工序相互监督,共同抓好质量。

  6、为了保证质量,必须有一套完整的检查、试验设备。项目部设试验室,负责本标段的材料检测和关键工程项目的试验检测工作,这些试验结果在都是为开工准备性指导或对各施工队的试验检测作校正。

  7、健全定期质量评检制度。在质检小组的领导下,施工中做到半月一检查,一月一讲评,对工程质量实行动态管理,通过对质检结果的分析评定,找出施工中的薄弱环节和质量问题所在,及时加以改进,确保各分段分项工程完成一项优良一项。

  8、加强质量意识教育,搞好技术交底。每道工序开工和各专业人员进场上岗前,全体施工人员都必须经岗位培训和进行专技术交底。由专业工程师负责实施,使上岗前,对施工规范及质量标准做到人人心中有数。施工期间定期培训,达到人人懂技术、会管理,形成一个重视质量,会管会抓施工质量的施工集体。

  9、认真做好隐蔽工程检查签证和分项检查验收签证,做到完成一项签认一项,绝不留隐患。积极配合监理工程师做好质量监理工作。隐蔽工程和分项工程的交接要及时通知监理工程师进行检查。

  10、建立制订公正的奖罚制度。严格执行我部的《工程质量管理办法和创三优活动的规定》和《工程质量奖罚规定》。坚持以工程质量优劣,作为考核各级人员最基本的主要指标,“优质优价”,奖罚分明。

  11、认真及时协调好施工间的干扰,避免返工工程质量,杜绝施工质量事故发生,由项目经理按照施工进度和网络图,安排施工顺序。

  12、加强施工准备过程的质量控制

  1)、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件,结合本工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。

  2)、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。

  3)、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计技术要求,对关键工序、特殊工序,均应制定专门的技术措施和控制办法。

  4)、对材料供应商进行评估和审核。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。

  5)、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标记,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆码整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。

  6)、合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。

  7)、采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。

  13、加强施工过程中的质量控制

  1)、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。

  2)、各分项工程施工前,施工员应对作业班组进行详细的技术交底,质量交底,明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项。

  3)、在分项工程施工过程中,施工员应根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量,工程施工中严格执行“三检制”,检查不合格的要求进行整改,然后再复查,直到合格为止。

  4)、做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

  5)、及时准确地收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程积累原始准确的质量档

  五确保安全生产的技术组织措施

  1、项目经理部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,项目经理对所负责的工程项目的安全生产工作负责组织实施落实。并设专职安全员,全面负责安全生产工作。

  2、施工中认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针。强化安全保证体系,落实安全责任制,严格执行安全规定,有效地控制施工安全。

  3、施工前对上岗的全体施工人员进行安全施工培训教育,贯彻国家安全生产政策和各类安全法规,特别是结合本合同段的环境特点,使每个上岗人员增强安全检查法制观念,做到安全施工。

  4、技术交底的同时,详细讲解施工顺序,工艺流程,安全检查注意事项,关键部位的安全检查操作要领等。

  5、建立安全检查施工制度:公司季度安全大检查,项目经理部每月检查、分队旬检查、班组每日完工讲安全、调度交班会讲安全,施工计划安排有安全措施。这些行之有效的安全制度不能流于形式,在本工程全过程施工中继续实施。

  6、施工现场设立安全生产宣传栏,把安全施工规范、措施以及施工中安全注意事项通过宣传栏深入人心。

  7、在重要的施工点如项目经理部、物资仓库、特别是危险品仓库、混凝土拌和场等要设专职看守人员和围墙。

  8、所有施工设备和机具在使用前必须专职人员负责检查,责任到人,定期做好安全教育、安全检查和随之检查。加强对运输车辆司机、机械操作手的安全教育和机械车辆的维修和保养。

  9、对施工现场没有进行有效的防护而发生伤亡事故的,都要按照“四不放过”处理。即:事故原因不查清不放过;不采取整改措施不放过;责任人和广大员工不受教育不放过;对事故有关的领导人和责任人不查不放过。

  10、做好安全标牌和警示牌标示工作。施工现场必须有安全标语和醒目安全标志牌,工地入口必须挂设建筑安全技术十项措施。施工现场的交通路口及危险处要设立明显的安全标志牌警示牌等,基坑四周要设安全护栏,夜间照明等,并设专人负责。

  11、坚持定期的安全检查制度,专职的质安员每天要检查安全情况,每周内定期如开现场安全例会,项目部要对工程项目坚持每周安全检查一次;公司职能部门每月安全检查一次及平时的不定期检查;公司坚持每季度检查一次和不定期的检查,检查出有不安全的隐患有做到定人定时间,定措施进行整改,并执行相应的奖罚制度。

  12、严禁私招乱雇,一切外来劳务人员必须通过人事部门审查登记、发证、签订合同进行体格检查,并进行安全技术交底,操作工人必须按安全要求佩戴使用安全帽。

  13、施工前请业主协助确认施工范围内(地上、地下)的各类设施,如电线、电缆、管道及其它建筑物要求处理。

  14、施工现场的一切电源由电工负责,其它人不得操作。电源闸处设置漏电保护装置。

  15、吊装作业要有专职安全员在场,负责安全工作,确保施工安全。起重机作业时,起重臂下严禁站人。

  六、文明施工、环境保护措施

  一支队伍素质的好坏,从文明施工中完全能够体现出来,要使企业有良好的形象必须做好文明施工和环境保护,为此采取如下措施:

   1、工地入口处设现场标志牌,并标明本工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理、计划开竣工日期、施工许可证批准文号及施工平面等文明施工管理牌、组织网络牌,标志要醒目。

   2、施工现场明显位置应悬挂各类标语,各项规章制度和防火保卫制度。实行现场分片包干制,专人负责管理,保证施工现场畅通无阻,排水畅通无积水,场地整洁无垃圾。

   3、对现有的围墙进行美化;硬地化,施工道路和施工场地必须硬地化,作120mm厚C20砼;场地出入口大门应庄重美观,门扇应做密闭不透式。

   4、食堂必须申领卫生许可证,并符合卫生标准,生熟食操作均要分开处理。厕所及便槽贴瓷片,墙面刷白。

   5、材料、机具和构件要堆放整齐,做到砂石成堆,红砖成垛,材料要注意清底用净,脚手板、模板、跳板等分类堆放整齐。

   6、现场使用的机械要摆放整齐,机身保持清洁,标记编证要明显,安全装置灵敏有效,机械棚里视线良好,工具摆放位置做到取用方便。搅拌机前无积水,各种机械要保持良好的工作性能。

   7、水泥库内各种水泥要分类堆放整齐,料牌清楚,出入库记录齐全。

   8、坚决杜绝浪费现象,严禁随地乱丢材料和工具。做到现场看不到零散的砂、石、砖、水泥、构件和工具。

   9、操作地点要保持干净整洁,落地混凝土和落地砂浆要及时清理,一切临时设施要做到摆放整齐,室内外要经常打扫,保持有良好的环境。施工中的垃圾指定专人负责清理,做到及时清运。

   10、做好宣传教育工作,使职工养成自觉保护建筑产品、爱护公物的良好习惯,人人维护现场秩序,遵守各项规定,保持现场的整洁和建筑产品的美观、完整。对损坏建筑产品的直接责任者要根据损失的程度给予相应的处罚。

   11、做好工地及周围的环境卫生,保持整洁的施工现场,注意饮食卫生,防止病从口入,保证工人身体健康

   12、车辆开出工地严禁带泥上路,要安排专人清扫路面,保持环境清洁。

   13、采用搅拌站砼,加之封闭式管理,将不会因噪声问题影响城市居民正常生活和工作。

   14、目前现场设一个大门,做法为砖砌门墩,钢制门扇,做成密闭不透式,颜色与周围环境协调。

   15、本工程基础回填后,将整个场地、入口及道路全部硬地化。其厚度和强度应满足施工和行车需要。现场场地和道路要平坦、通畅、并设置相应的安全防护设施和安全标志。

   16、本工程生活区安排在红线内,搭设的宿舍、食堂、浴厕等设施应满足本工程的需要。

   17、临时建筑物、构筑物包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、淋浴室及消防用的砂、水池等,配置足够的灭火器材和经过培训的义务消防员。临时建筑物、构筑物保证稳固、安全、整洁、并满足消防要求。

   18、集体宿舍要有良好的防潮、通风、采光等性能,并与作业区隔离。人均床铺面积2平方米,并进行适当的分隔。按设计架设用电线路,严禁任意拉线接电,严禁使用电炉和明火烧煮食物。卫生间设冲水设施和化粪池。

   19、现场卫生

   19.1施工现场和生活区都要建立卫生管理制度,明确施工现场各区域的卫生责任人。

   19.2食堂必须申领卫生许可证,并应符合卫生标准,生、熟食操作应分开,熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器,炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗,穿白色工作服、帽。

   19.3施工现场设置的垃圾池和垃圾桶,定期搞好环境卫生、清理垃圾,施药除“四害”。

   19.4建筑垃圾必须集中堆放并及时清运,做到工完场清。

   19.5工地应设茶水亭和茶水桶,做到有盖、加锁和有标志。夏季施工应用防暑降温措施。

   20粉尘控制

   20.1由于实际情况而未做到的硬地化部位,要定期压实地面和洒水,减少灰尘对周围环境的污染。

   20.2禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

   20.3装卸有粉尘的材料应洒水湿润和在仓库内进行。

   20.4严禁向建筑物外抛掷垃圾。

   20.5水泥罐下部要用塑料布围起,防止水泥四处飞扬。

 

【篇2】工程施工方案

  一、工程特点、难点和应对措施

  1、工程特点、难点

  弱电工程需与其他专业进行交叉作业,相互制约影响因素多;一旦具备施工工作面,工期紧张,时限性强。

  2、应对措施

  提前编制施工方案,正式开工前,完成方案审批、材料报验、机械设备报验等施工准备工作。优化进行弱电工程施工的各种资源配置,紧紧抓住控制工期的关键因素,工人作业实行“三班倒”,确保关键部位、关键线路满足“奥运测试赛”的使用要求,为奥运工程贡献力量。

  二、主要施工机械设备计划

  1、质量管理体系

  为了确保工程质量目标的实现,现场成立质量管理领导小组,其组长和成员如下:

  组长:由项目经理刘海涛担任

  副组长:由生产副经理李连起和项目总工程师王果森担任

  成员:由项目技术员、质量员、施工员、材料员组成

  2、施工工期及进度计划

  本工程计划7月23日开工,9月10日完工。

  2、1施工准备

  7月18日-7月22日,共7天;

  2、2会议区

  会议区西南角至中一路:7月23日-8月5日,共14天;会议区西侧至景观西路:8月6日-8月15日,共10天;会议区西侧至景观路:8月16日-8月31日,共15天。

  2、3展览区

  展览区西侧弱电井:8月21日-8月31日,共6天;展览区北侧弱电井:9月1日-9月10日,共10天。

  3、劳动力组织

  3、1做好职工的入场教育培训,搞好全员的各项交底工作:培训应按职工的工作任务,区分不一样层次和培训资料,使职工有适当的知识基础(包括高效率完成其各项任务的方法和技能),以确保员工对现行法规要求、内部标准、组织方针、目标的认识,上述工作应利用一段时间进行,此外应学习北京市各项规定以及公司的各项规章制度,教育职工学习首都礼貌公约做礼貌市民,激励职工的进取性。

  3、2加强职工的职业健康安全教育,树立“安全第一、预防为主”的意识,由安全员组织培训,职工进场后进行三级安全教育,包括国家法规相关要求、企业职业健康安全管理手册程序文件、内部标准、安全目标等知识,强化职工安全意识,把安全工作当作头等大事来抓。

  3、3落实各级人员的岗位职责制。对职工进行施工组织设计及各分部分项工程施工方案的团体交底工作,使全体职工都能掌握技术及质量标准;对关键部位除做详细交底外,还应做现场示范,促使操作工人理解“企业在我心中,质量在我手中”及“百年大计,质量第一”的内涵。3、4劳动力计划表

  拟在本工程投入项目管理人员16人,施工作业队管理人员8人,劳动力投入按照施工部位进行划分,具体见下表。劳动力计划表

  程施工技术规范及质量标准、工程资料、现场环境、交通情景、环保要求、防火、用电、安全注意事项、各专业工种施工机械操作规程等。取得合格证后方可上岗。所有人员一律持证上岗。

  三、主要工序施工工艺流程和施工方法

  1、施工顺序

  场地平整→测量放线→沟槽开挖→管道C20混凝土垫层、安装槽钢支撑→砌筑人孔→安装管道→回填中砂→安装人孔上覆→质量验收→移交网通公司穿通信光缆

  2、施工方法

  2、1沟槽开挖

  根据设计要求,管道的室外埋深0、8米,各部位室外地面高程如下:会议区

  (1)开槽采用机械开槽,人工配合削坡、清槽,开槽时由测量人员配合,随挖随测,以保证不出现槽底超挖,以防地基被扰动。将沟底的岩石、砾石等坚硬物体铲除至设计高程以下150-200㎜,然后铺上沙土整平夯实。基底高程、轴线位置、基底土质应贴合设计要求,管道每侧预留500㎜的工作宽度。

  (2)对于有地下障碍物(现况管线)的地段由人工开挖,防止破坏。

  (3)机械挖槽时应在设计槽底高程上保留20cm左右一层不挖,用人工清底,保证管道下方地基不受干扰。

  (4)开挖顺序先深后浅,以利排水。

  (5)槽边1m范围严禁堆土堆物。开挖弃土置于沟槽一侧1m以外,堆土高度不应超过2m,并适当留出运输材料工作面,便于管道施工。

  (6)槽深小于3m时,边坡为1∶0、33、槽深大于3m时,边坡为1:0、5、

  (7)成槽后应及时在槽边设安全护栏。槽边1m处沿沟槽走向设1、2m高红白漆护栏,并围防汛埂,高50cm,以防雨水冲槽。

  (8)开槽土方凡适宜回填暂存于施工现场指定的堆土场,用于沟槽及路基回填,制定合理土方调配计划,并按其执行,减少土方外运及现场土方调运,降低造价。

  (9)开槽见底后进行基础钎探,如若地基承载本事小于设计要求,需要进行地基处理,处理措施由设计单位确定。

  (10)及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。

  2、2管道基础

  基础采用30150组合钢模作为侧模板,模板外侧用插入土中的短钢管进行加固,确保模板拼缝严密,表面平整,不漏浆。

  垫层采用C30混凝土,厚200㎜,浇注混凝土前,必须洒水进行湿润。

  管架采用10#槽钢制作而成,安装前进行防腐处理。在浇注混凝土过程中,利用模板顶部设置的标记,按1000㎜间距,将槽钢竖直插入混凝土中,插入深度为150㎜。槽钢位置调整完毕,混凝土初凝后,洒水进行养护。

  2、3安装管道

  管道直径共2种,即RC120、RC200;管道采用丝扣连接,钢管内部应除去毛刺并涂沥青,钢管外部及钢排架应刷两道沥青,所有防腐措施及施工均应满足验收规范要求。人孔出口处的管道要做成喇叭口状,并用磨光机打磨光滑。

  管道铺装顺序:基础顶面铺细砂→排第一层管道→用细砂填充缝隙→排第二层管道→直至最终一层管道。

  2、4人孔

  人孔基础:C15,素混凝土,地基承载力,应大于19、7Nm,基础的底面高程低于管道基础底面高程40㎝,并在基础垫层中心位置,设置积水罐。

  人孔四壁:人孔高度1、8米,四壁用MU10烧结普通砖和M10砂浆砌筑而成,并按图集的指定位置预埋各种支架。外墙垂直面用M5水泥防水砂浆抹面,内墙面用1∶1水泥砂浆勾缝;四壁与基础、上覆(指预制构件吊装)结合部和内外角应用水泥砂浆抹八字角。

  人孔与管道接口的处理

  人孔先砌筑到管道底面高程位置,在进行管道安装,管道孔道间的缝隙用掺加膨胀剂(选用UEA型膨胀剂,掺量为水泥用量的3%)的干硬性水泥砂浆封堵严密,封堵宽度与墙面同宽。

  管道安装完毕,继续砌筑人孔墙体,墙体与管道间的缝隙同样用掺加膨胀剂的水泥砂浆封堵严密,并用铁抹子捣实。

  人孔上覆:预制混凝土构件,混凝土强度等级C20,预留洞直径为800㎜。人孔的宽度(系指最大处净宽)1、5m时,其上覆板厚度为20㎝;人孔的宽度(系指最大处净宽)≤1、5m时,其上覆板厚度为15㎝。

  人孔上覆的稳固

  预制的人孔上覆块:预制的人孔上覆块必须用M10水泥砂浆稳固在人孔四壁上,其砂浆应饱满,板块的接缝(板间缝)必须用M7、5水泥砂浆堵、抹严密。

  2、5回填土

  管道经验收合格后,管线两侧对称分层填筑中砂,管顶应铺50㎝内填筑中砂,剩余部分回填素土。进行沟槽回填时,每层虚铺厚度不大于15㎝,用小型振动夯夯实。

  四、质量保证措施

  1、混凝土浇注过程中,必须严格控制混凝土的浇注高度,当混凝土下落高度超过2米时,必须使用混凝土串筒进行浇注,避免混凝土离析。

  2、施工中应保证与其它管线的水平及垂直间距,凡不能满足要求的均应采取保护措施。

  3、水煤气及钢管排架均需进行防腐处理:钢管内部应除去毛刺并涂沥青,钢管外部及钢排架应刷两道沥青,所有防腐措施及施工均应满足验收规范要求。

  五、安全保证措施

  1、进场工人必须戴安全帽,高空作业必须挂安全带。

  2、电气焊工必须持证上岗,进场前,进行安全教育、技能考核,合格后才能上岗。

  3、沟槽开挖必需须按技术交底、并根据现场土质情景进行放坡,严禁直槽进行开挖。

  4、进场工人必须服从总包单位的统一管理,进行交叉作业时,必需做好协调工作,防护措施不到位,禁止施工。

【篇3】工程施工方案

       一、编制依据:

  1.大酒店屋面防水工程的招标文件。

  2.国家现行的有关建筑、安装施工、质量检测及其验收标准和规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx《屋面工程防水技术规范》(GB50108-20xx)《屋面防水工程质量验收规范》(GB50208-20xx)

  3.国家及北京有关施工管理规定。

  1中华人民共和国建筑法2中华人民共和国消防法3中华人民共和国环境保护法4.工程设计图纸、现场的施工条件和实地勘察资料。

  二、工程概况:

  1、工程名称:大酒店屋面防水工程

  2、防水材料选取:3mm“宇阳泽丽”牌弹性体改性沥青防水卷材

  3、施工方法:热熔法

  4、工程质量:合格

  5、防水专业承包施工单位:防水材料有限职责公司

  三、施工准备:

  1、施工技术准备:施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。

  2、人员准备:该项目工程人员安排如下:

  3、材料准备:材料性能SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有抗拉强度高,延伸率大,耐紫外线,耐温差变化,抗老化,耐低温,耐温差变化,防水性能优异。采用热熔法施工,把卷材热熔搭接,熔合为一体,构成防水层,到达防水效果。执行标准:GB18242-20xx辅助材料主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。

  4、设备机械配备对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

  除了以上的施工机具外,我们还准备了足够的小型手工工具,如橡胶刮板、抹子、平铲等,以满足施工需要。

  5、施工前的其它准备①防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工。②防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。③铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层务必坚固,无松动、起砂等缺陷。④基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化。⑤两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角。⑥基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。

  四、防水卷材施工

  4.1施工工艺基层处理→涂刷基层处理剂→细部附加处理→弹线→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收4.2施工操作要点

  4.2.1基层处理:选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,到达卷材施工条件。

  4.2.2涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,到达干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。

  4.2.3细部附加处理:对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理,附加层的宽度为1/3幅宽卷材,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状适宜后,再将卷材的底面用汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。

  4.2.4弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的.宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

  4.2.5将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现超多气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。

  4.2.6搭接缝及收头的卷材务必均匀、全面地烘烤,务必保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能。

  4.2.7检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员务必跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工,个性要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

  五、成品保护及安全注意事项

  5.1、施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。

  5.2、防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。

  5.3、施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加板材铺垫,以防破坏防水层。

  5.4、防水层验收合格后,及时作好保护层,施工时务必防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

  5.5、施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。

  5.6、存放材料地点和施工现场务必通风良好。

【篇4】工程施工方案

       本工程屋面分为不上人平屋面和上人屋面以及构架顶屋面。不上人平屋面为干铺150厚加气混凝土砌块,20厚1:8憎水泥加气块碎渣2%找坡,20厚1:

  2.5水泥砂浆找平层,二层三厚SBS改性沥青卷材表面带绿页岩。上人屋面为干铺100厚水泥珍珠岩板,20厚1:8水泥珍珠岩找2%坡,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,2厚聚氨酯防水涂料,1.2厚聚乙希橡胶卷材,面层为25厚1:4干硬性水泥砂浆,面贴8-10厚地砖。

  一、屋面工程施工准备

  (1)检查现浇钢筋砼屋面板,对其存在的缺陷进行处理。个性是对女儿墙根部园角、天沟阴、阳角、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前处理完毕,安装到位,应避免在防水层施工完后打洞。

  (2)屋面防水、保温隔热材料应有材料质量文件,进场后应按国家现行标准取样复检,合格方可使用。

  (3)屋面工程的防水务必由防水专业队伍或防水工施工,严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。

  (4)屋面工程施工中,主管工长、质检员应按施工工序,层次进行检验,每道工序都应报请监理验收,合格后方可进行下道工序施工。

  (5)做好半成品、成品的保护工作,禁止穿硬底鞋上施工面,禁止在防水层面上进行运输,敲打等施工作业。

  二、施工工艺流程:

  保温及找平层→基层处理→刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→蓄水试验→铺隔热保护层

  三.屋面施工方法

  (1)基层处理和隔汽层施工

  1)基层处理剂应选取与防水材料材性相容,本工程隔汽层为聚氨脂防水涂料。基层处理剂可采用喷涂法或涂刷法施工,喷、涂前基层务必用小扫帚清扫干净,不得有碎屑、浮渣、浮土,并应持续干操、喷、涂应均匀一致,上一遍干燥后再进行下一遍施工。要个性注意屋面节点,周边、拐角处涂刷到位。

  2)可用防水涂料作为隔汽层,屋面隔汽层施工务必用小扫帚清扫干净,不得有碎屑、浮渣、浮土,并应持续干燥,在屋面与墙面连接处,隔汽层应沿墙面向上高出保温层上表面不得小于150mm。

  (2)防水卷材施工

  1)铺设卷材防水层前,基层务必干净、干燥。

  2)先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。当屋面坡度小于3%时,卷材宜由低向高平行脊线进行铺贴,当屋面坡度在3%-5%之间时,可平行或垂直脊线铺贴。上下层不得相互垂直铺贴。涂抹天沟、檐沟时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。

  3)上下层涂抹搭接缝应错开。平行于坡顶的搭接缝顺流水方向搭接,垂直于坡顶的搭接缝应顺年最大频率风向搭接即沿西北-东南方向搭接,叠压顺序为西北东南。

  4)防水卷材的搭宜用材性相容的密封材料封严,叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开,接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。

  5)卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。先在基层上弹线以保证卷材搭接宽度和铺设顺直。基层与卷材的粘结剂应由防水材料厂配套供应,或防水材料厂指定的专用粘结剂。基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面,涂刷应均匀,不露底、不堆积。根据胶粘剂的性能控制好胶粘剂涂刷与铺贴卷材的间隔时间。铺贴卷材不得皱折,也不得强力拉伸卷材,并应排除卷材下的空气,辊压粘贴牢固。卷材铺好压粘后,应将搭接部位的结合面清除干净,并应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,将接缝口封严。

  6)严禁在雨天施工,五级风及其以上时不得施工。施工中途下雨可用彩条布遮盖已铺卷材周边,做好已铺卷材的防护工作。

  7)细部构造:

  A、天沟、檐沟应增铺附加层。附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm.

  B、铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定收头密封形式。墙体为砖墙时,卷材收头在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体亦应做防水处理。立面卷材收头的端部应裁齐,并用压条或垫片钉压固定,最大钉距900mm,上口应用密封材料封固。

  C、水落口杯埋设标高应思考水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸。水落口周围500mm范围内坡度不应小于5%,并应用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。

  D、伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台,管道与找平层间应留凹槽,并嵌填密材料,防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严。

  E、屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,并用1:2水泥砂浆陡砖砌筑标准砖作为护墙。

  3.屋面工程质量标准和技术保证措施

  1)材料出厂合格证和现场材料抽样记录、现场材料试验记录及屋面浇水试验记录应齐备。

  2)泛水及预埋管件等细部作法,务必贴合设计及规范的要求,每层卷材铺贴并质量检查合格后方可进行下道工序,防水层严禁有渗漏现象。

  3)卷材防水要缝口平直、突出屋面的结构部位封严。

  四、卫生间防水

  卫生间防水重点是细部处理。卫生间等处理贯穿楼板的管道根部处理是防水的重点,也是极易出现渗漏的地方,该处的工程务必认真仔细。

  1.施工准备

  (1)结构施工时,模板应拼缝严密,以防漏浆,不得有露筋,蜂窝、麻面等质量缺陷。

  (2)管道根部是极易产生渗漏部位,务必做好该部位的施工和处理。

  (3)根据业主和设计院的意见,选取性能良好的防水胶材料。

  (4)基层面应清理干净,不得有油污、灰尘等。

  (5)管边洞口已补堵成功。

  (6)机具准备:铲子、扫帚、卷尺、油刷、刮板等。

  屋面防水工程施工方案3篇活动方案

  2.施工方法

  (1)待立管安装完毕,固定并检查合格后,清洗洁净楼板孔壁混凝土,持续湿润,清除管里外的没污和漆膜;

  (2)制定成型专用托地式模板,固定托好;

  (3)砼的调制,配合比为1:2:2(水泥:砂:细石子)。水灰比不大于0.5,并渗入水泥用量的6%的防水剂,水泥选用325号普通硅酸盐水泥,空隙内的砼面比楼板面低10mm,拍平压实抹光,隔24小时浇水养护,并检查缝底是否漏水;

  (4)管周防水处理:砼硬化后,将管道外壁200mm高的范围内刷除灰浆和油污。刮除管根砼面上的灰疙瘩和杂物,扫刷洁净,按选定的防水卷材,将10mm的凹坑填平防水材料,并将管道周的立面贴200mm高的防水卷材。

  试水:管根孔隙的防水材料固化后,进行第一次试水合格后,方可交付卫生洁具等的安装。

  (5)地漏的作用是排除卫生间、阳台的污水。传统地漏的存水弯在楼板下面,当发生堵塞及周边渗水时,很难到下层去处理,因此,防水施工应按施工规范要求做好细部处理。

  正确安装好地漏:地漏的位置根据设计、标高须知和土建施工配合,地蓖子要低于地坪面层不小于20mm。

  地漏的灌筑:地漏位置固定,楼板周围的缝隙小于20mm,用1:3水泥砂浆填嵌密实,当缝隙大于21mm时,用1:2:2的细石砼土填嵌密实。

  地漏的防水处理:为防止砼的干缩裂缝,为水渗漏造成通道,水沿地漏外围渗漏。务必在地漏上外口留10-15mm凹槽,在凹槽中填嵌密封胶。

  3.防水工程质量保证措施

  (1)原材料的质量控制

  所有防水材料的品种,牌号及配合比,务必贴合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证及附使用说明书等不得采购和使用。

  凡进场的材料都须按规定抽样检查。凡抽查不合格的产品,坚决不能使用。加强计量管理工作,并按规定计量器具进行检验、校正,保证计量器具的准确性。

  卫生间和屋面防水施工完成后务必做蓄水试验,外墙防水施工完后务必做淋水试验。

  (2)施工过程的技术控制

  审查好设备图纸并加强施工管理,计真制定详细的施工方案。

  防水施工队伍严格考核,确保施工人员的素质及作业水平。

  施工过程中,层层把关,前一道工序合格后,方可施工后一道工序。

  卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法,务必贴合设计院和施工规范的规定。

  4、卫生间抗渗漏措施

  1.卫生间防水重点是细部处理。卫生间等处理贯穿楼板的管道根部处理是防水的重点,也是极易出现渗漏的地方,该处的工程务必认真仔细,其详细施工方法如下:

  (1)待立管安装完毕,固定并检查合格后,清洗洁净楼板孔壁混凝土,持续湿润,清除管里外的没污和漆膜;

  (2)制定成型专用托地式模板,固定托好;

  (3)砼的调制,配合比为1:2:2(水泥:砂:细石子)。水灰比不大于0.5,并渗入水泥用量的6%的防水剂,水泥选用325号普通硅酸盐水泥,空隙内的砼面比楼板面低10mm,拍平压实抹光,隔24小时浇水养护,并检查缝底是否漏水;

  (4)管周防水处理:砼硬化后,将管道外壁200mm高的范围内刷除灰浆和油污。刮除管根砼面上的灰疙瘩和杂物,扫刷洁净,按选定的防水卷材,将10mm的凹坑填平防水材料,将管道周的立面贴200mm高的防水卷材。

  试水:管根孔隙的防水材料固化后,进行第一次试水合格后,方可交付卫生洁具等的安装。

  (2)施工过程的技术控制

  审查好设备图纸并加强施工管理,计真制定详细的施工方案。

  防水施工队伍严格考核,确保施工人员的素质及作业水平。

  施工过程中,层层把关,前一道工序合格后,方可施工后一道工序。

  卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法,务必贴合设计院和施工规范的规定。

  3.防水工程礼貌施工措施

  防水施工完工后,应及时清扫干净。

  不得在防水层上堆放材料、机具。

  不得在防水层上用火或敲踩。

  因收尾工作需要在防水层上作好防护士,应设置好防护木板、铁皮,对防水层进行保护。完工后应将剩余材料及垃圾及时清理。

  防水层如有损坏,应及时修补,确保防水工程质量。

【篇5】工程施工方案

    第一章编制依据

  a)工程技术交底,设计图纸;b)施工现场条件和实地勘察资料;

  c)《屋面工程防水技术规范》、《屋面工程质量验收规范》(GB50107-1999、

  GB50207-2002)

  第二章工程概况

  a)防水材料:采用3+3mmSBS改性沥青聚酯胎防水卷材

  b)施工方法:卷材采用热熔法施工c)工程质量:合格

  第三章施工准备

  a)施工机具准备:表略

  材料准备SBS改性沥青防水卷材

  此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,构成防水层,到达防水效果。

  第四章施工方案

  1、基层处理

  1.1、清扫基层,到表面无浮土沙尘等污物,对凸起的地方用小平铲削平,对凹进的地方用1:2.5的水泥砂浆抹平。

  1.2、基层与突出的结构相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。

  1.3、找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。

  1.4、基层表面应坚实具有必须的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

  1.5、阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

  1.6、穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

  2、工艺流程基层处理涂布底油铺贴附加层卷材试铺铺贴立面墙卷材收口固定成品保护

  3、施工工艺

  3.1.基层干燥后,涂刷基层处理剂。用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。

  3.2附加层施工

  对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为500mm。对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。(附加层见后附图)

  3.3.试铺定位

  3.3.1.卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。

  3.3.2.先铺设排水比较集中的部位按标高由低向高的顺序铺设。

  3.4.卷材铺贴

  3.4.1.分两层铺贴,用液化气喷枪与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上,第二层铺贴时长边缝与第一层长边缝错开至少300mm。

  3.4.2.卷材搭接缝施工

  在喷枪粘结搭接缝前,先将下一层卷材表面的隔离层用喷枪熔化,具体操作,由持喷枪的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动,喷枪火焰随挡板一齐移动,喷枪应紧靠挡板,距离卷材约50~100mm。

  3.4.3.卷材的搭接宽度为长边80mm-100mm,短边不小于100mm-150mm,搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜,然后用喷枪均匀热熔卷材搭接缝把边抹好。

  3.5.铺贴平面和立面连接部位的卷材

  在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。

  4、质量检查与要求

  4.1.所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标,应贴合标准要求,产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。

  4.2.卷材与卷材的搭接缝务必粘结牢固,封闭严密。不允许有皱折、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。

  4.3.卷材与穿墙管之间粘结牢固,卷材的末端收头部位,务必封闭严密。

  4.4.卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

  5、雨季、冬季施工措施:

  5.1、专人掌握天气预报状况,避免在雨天进行露天防水作业。防水层不能在雨中和雨后潮湿面施工。如在施工过程中遇雨,就采取妥善的遮盖,防水层施工时,为加快速度,要备足扫水、汲水和烘干工具(海棉、拖把、喷灯)以加快基面干燥,保证速度和质量。

  雨水过后及时清扫,以免雨水长时间浸泡基层或已做好的防水层。

  5.2、冬季工作中,由于天气干燥寒冷风大,施工作业面需要采取保温措施;生活区宿舍需要生炉取暖。各种保温取暖材料陆续进入现场、生活区内。为了加快冬季施工进度、预防安全事故、煤气中毒等事故的发生,特做以下规定:

  (1)、防水卷材严禁在雪天施工,五级风及其以上时不得施工;气温低于0℃时不宜施工。施工中如遇下雪,应做好已铺设卷材周边的防护工作,用草帘被覆盖在已做好的防水卷材上面,防止铲雪时破坏防水层。(热融法施工气温不宜低于-10℃)未铺设卷材的基层应采取妥善。并用铁桶生火,以加快施工进度。(应取得甲方安全管理人员的同意)

  (2)、做好全体在施工人员的冬施安全、防火、防煤气中毒教育,使全体在施人员做到规范用火、作业,不违章。

  (3)、遵守甲方项目经理部各项管理规定。现场内未经同意严禁用明火;严禁用电热毯、碘钨灯或自制电取暖器取暖;来严禁私拉乱拽电源、电线。

  (4)、对防冻材料,如草帘被、棉帘、聚苯板等要有专人负责保管、回收,对散落到施工作面、楼层、现场内的保温材料、易燃、可燃材料及时清理到安全的地点。不留后患。

  (5)、保温材料、易燃、可燃物品的存放应在安全地点,并采取分类隔离存放措施,严禁积存到库房内混放。

  6、易出现的质量问题及处理方法:

  6.1、直径不大于300的鼓泡(空鼓),处理方法是:割破鼓泡,排出气体,使卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,热熔封严其周边。

  6.2、大于300的鼓泡处理的方法是:按斜一字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分片按流水方向粘贴,并在面上增贴一层卷材,其周边长应比开口范围大100,之后粘牢封边。

  7.成品保护

  1、作业人员应严格保护已做好的防水层,在工程为理解验收合格以前,任何非施工人员不得进入施工现场,以免损坏防水层。

  2、下水口要防止杂物堵塞,确保排水畅通。

  3、存放材料地点和施工现场务必通风良好;存料、施工现场严禁烟火。

  4、防水层验收合格后,可直接在防水层上浇筑细石混凝土或水泥砂浆作刚性保护层,施工时务必防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

  5、施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。

【篇6】工程施工方案

  第一章编制说明

   本工程施工方案设计编制依据:

  1.1设计图纸

  1.2国家安装工程施工质量验收规范

  编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全文明生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司的重点工程,实行以合同工期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保竣工、保质量、保售后服务。

  第二章工程施工的指导思想

   我公司将本着树立优质名牌工程的目标,进行此工程项目的施工。为了使本工程能够保证各个方面都尽善尽美,我公司将严格贯彻执行GB/T19002-1994质量保证体系,按照我公司质量方针和质量目标要求,以工程合同质量标准市样板为起点,全面地搞好项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供可靠的优质服务,争创一流的质量和一流的施工进度,做到安全无重在伤亡事故。

  第三章工程执行的施工验收规范与验评标准

   《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

  《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

  《给水、排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

  《采暖卫生与煤气工程施工及验收规范》GBJ242-82

  《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98

  《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97

  《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88

  《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88

  《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88

  《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98

  《建筑施工安全检查标准》JGJ59-9

  第四章施工技术措施(施工方案)

   4.1给排水工程

  4.1.1室内管道安装工程

  1、钢管施工

  管道安装的要求:沿墙敷设的主管离粉刷面30-50mm,暗装管须在粉刷层内。

  丝接管道安装的一般程序:确定并放线→支架安装→量尺寸→切割→套丝→予组装→上填料→安装并紧固→紧固支架→清理接口→试压→防腐。

  焊接管道安装的一般程序:确定放线→支架安装→量尺寸→切割→对口→焊接→紧固支架→试压→防腐。

  (1)镀锌管丝接安装

  配合土建予留予埋,具备施工条件后,施工人员根据图纸,结合现场实际情况确定管线位置,安装支架,绘出加工图。根据加工图,量出每段的钢管尺寸。

  下料时可采用管割刀割管,亦可采用砂轮切割机切割,不得使用氧气乙炔气割。割管时水管要求两头垫平,并夹紧,采用套丝机割刀割管,每进刀一次,必须绕管一周,注意进刀不能过多,用力要均匀。手柄不可以左右摆动,保证断口平齐。

  用电动套丝机套丝,DN15-DN25套一遍成形,DN32-DN40要求套二遍成形,DN50以上要求套三遍成形,丝扣要求光滑,干净,不允许有断丝现象。

  水管套好丝后先予组装,检查管道与配件的配合情况,丝扣填料施工时,先刷白厚漆再绕麻丝,再绕两道聚四氟乙烯胶带。麻丝、胶带顺时针缠绕,缠绕要均匀,平整,不能绕到管头外或在管口内。

  管道用手认丝时,不能上偏丝,认上三扣以上丝后再用管子钳上紧。受力点离丝头100mm以上,管道安装完毕要调整,使其平直。

  丝扣管外露的麻丝要除去,刨去的镀锌层及外露丝扣要刷防锈漆防腐。管头内的麻丝清理干净。

  (2)钢管焊接

  焊接管对口焊接时两管焊缝应错开45°以上,管与平焊钢法兰焊接时,管应插入法兰内厚度的2/3,并要求内外满焊,法兰平面与管线成90°角,并要求同心,同轴。

  钢管安装前,必须送珠海市质检站检测,合格后方能进行施工。

  焊管切割采用机械切割和气割两种,DN100以下的用砂轮切割机切割,DN125以上用气割。

  砂轮切割机切割管道时,要求管道放平,并夹紧,保证砂轮切面与管线垂直。

  气割前切口部位要求用齐边划线,按线切割。

  管道切割后用角向磨光机去除管外口10cm内氧化层,用圆锉去除管口内废皮,毛刺等。气割断口要求用角向磨光机去除氧化层。

  管道壁厚超过3mm时,用角向磨光机做坡口。

  管子、管件组对时,应检查坡口质量,坡口表面不得有裂纹,夹层等缺陷。

  焊条、焊剂使用前,应按出厂说明书的规定烘干,并在使用过程中保持干燥。焊条药皮无脱落和显著裂纹。管子、管件组对点固焊的工艺措施及焊接材料与正式焊接一致。

  凡参与管道焊接的焊工,必须有焊工证,持证上岗。

  管道焊接后,必须对焊缝作外观检查,做到焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、杂渣和气孔,不允许焊不透,焊不满。

  焊接要求:管道对口,用压力钳配合槽钢做成对口夹具夹住管口,点焊牢固后松去夹具,并检查点焊处有无裂纹,并且要求先把焊点两个端部修理成缓坡形。在刮风下雨露天作业时,必须有遮风雨棚,施焊前,必须使焊工了解质量要求,安全作业规程及焊接措施。管焊缝距支架应不少于300mm。

  钢管支架的最大间距单位:米管径(mm)

  名称

    15

    20

    25

    32

    40

    50

    70

    80

    100

    25

    159

    219

    273

    

   保温支架最大

  间距

    1.5

    2

    2

    2.5

    3

    3

    4

    4

    4.5

    5

    6

    7

    8

    

   非保温支架最

  大间距

    2.5

    3

    3.5

    4

    4.5

    5

    5.5

    6

    7

    7

    7.5

    8

    11

    

  2、PP-R给水管安装

  首先用布将承插口处擦净,使粘接表面无尘埃、水迹及油污.使用专用热熔接工具,按使用技术说明达到熔点即插入,粘接时应将插口轻轻插入承口中,对准轴线迅速完成。插入的深度由事先的量刻线确定。插入过程中可稍做旋转,但不得超过四分之一圈,不得插到底后进行旋转。

  PP-R管安装支架水平最大间距不大1500MM

  具体如下表单位:米管径(mm)

    15

    20

    25

    32

    40

    50

    65

    

   水平管

    0.55

    0.60

    0.65

    0.8

    0.95

    1.10

    1.2

    

   立管

    0.8

    1.0

    1.2

    1.4

    1.6

    1.8

    2.0

    

  3、室内排水U-PVC塑料管安装:

  本工程室内重力流排水管管材采用U-PVC硬质聚氯乙烯塑料管,粘接接口。

  (1)管材管件要求:

  管材、管件等材料应具有质量检验部门的产品合格证,生产厂家的名称和执行标准号,在管件上应有明显的商标和规格、生产日期和检验代号。

  (2)安装准备:

  ①配合土建施工进度进行预埋或预留孔洞,并核对确认。

  ②根据设计图编制管材、管件、辅料等供应计划。

  ③室内下水管道和管件按设计图纸和建筑物结构实况先进行实物排列,经核实各部位高度、位置、洞口尺寸与其它管道间距准确无误。

  ④按管道系统和卫生设备的设置位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,在墙柱和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口坐标,作出标记。

  ⑤按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘实测小样图,详细注明尺寸。管道距墙柱尺寸为:立管承口外侧与饰面的距离应控制在20~50mm之间。

  ⑥按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管和断管。预制的管段配制完成后,应按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向。

  ⑦U—PVC管的固定间距:横管不得大于1.5m;立管不得大于2.5m;层高小于4m,立管可安设一个固定件,立管底部的弯管处应设固定支架,采用两个45°弯连接。埋地管道须设置吊卡,吊筋采用10mm圆钢制作,上端与地平内钢筋焊牢,并外缠玻璃丝布,刷沥青漆防腐。

  ⑧污水管敷设的坡度应符合设计规定。悬吊式雨水管的敷设坡度不得小于0.005。埋地雨水管道敷设的最小坡度应符合设计要求。

  室内U—PVC塑料排水管安装坡度一览表管径(mm)

    DN50

    DN75

    DN100

    DN150

    DN200

    

   坡度(I)

    0.035

    0.025

    0.02

    0.01

    0.008

    

  ⑨横管与立管,横管与横管的连接采用斜三通或顺水三通,不能采用正三通。出户管采用两个45°弯头作大角度拐弯,管道穿越卫生间及厨房的楼板及出屋面时,应设止水环,每层要设伸缩节及阻火圈。立管每两层设置一个检查口,在最低层和卫生器具的最高层必须设置。检查口的朝向应便于检修,其设置高度一般为1m。透气管是为了使下水管网中有害气体排至大气中,并保证管网中不产生负压破坏卫生设备的水封而设置的。透气管高出屋面2000mm。立管安装完毕后,将预留洞封堵,具体做法要求支模并浇灌不低于楼板标号的细石混凝土。封堵时要将预留洞边清理干净,先刷一层水泥浆,分二次捣实细石混凝土。拆模后要浇水养护并试漏。在连接两个以上大便器或三个及三个以上的卫生器具的污水管应设置清扫口。地漏应低于地面5mm,坐式大便器落水口应高出地面10mm等。小便池落水不允许高出池底。

  3、消防管道安装

  本工程消防系统由消火栓、喷淋系统、以及气体灭火系统组成,安装时要分清各系统的走向,切误混淆。当管径>100mm时,采用镀锌钢管焊接,当管径≤100mm时,采用镀锌钢管丝扣连接。安装方法同前面管道安装要求相同。

  (1)消防箱安装

  土建砌墙时,根据国标留下消防箱待装洞,并将消火栓接管做到栓上第一个弯头,将消防箱就位。消防箱与洞四周间隙为10-20mm,用木楔固定消防箱,保证消防箱平整,不变形,箱盖开关自如。消火栓栓口安装高度为1.1米~1.2米之间,栓体距箱板侧面140毫米,距箱后板100毫米,距箱底100毫米,误差控制在5毫米以内。装好消火栓,再用C25水泥砂桨将消防箱四周的间隙填实。注:消防箱盖安装后与墙粉饰面平齐。为确保消防箱面板在交工前不被损坏,可先拆去箱盖另作保护。

  以上各系统安装完毕后,应逐层调试,消火栓系统调试时打开一个消火栓放水,检查系统的灭火性能。

  4、阀门及管道试压、冲洗、通球试验等

  (1)管道安装前要求对阀门逐个检查,阀门的传动装置和操作机械应进行清洗检查,要求动作灵活可靠,无卡涩现象。再从每批供应阀门中,按不同规格各抽10%做强度试验和严密性试验。强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验为工作压力的1.25倍,强度试验时间为5分钟。

  (2)强度试验时,应尽量将体腔内空气排尽,再往体腔内灌水。试验止回阀,压力应当从进口一端引入,出口一端堵塞。试验闸阀,截止阀时,闸阀的阀瓣应打开,压力从通路一端引入,另一端堵塞。

  (3)管道吹洗(清洗)试验,所有设备管道安装完毕后都要进行吹洗(清洗)试验,去除管道内的异物,确保管道的通畅性。(4)严密性试验时,应保持体腔内压力和通路一端压力相等,试验方法是将闸板关闭,介质通路一端引入,在另一端检查其严密性。在压力逐渐除去后,从通路的另一端引入介质,反复进行上述试验。试验止回阀、截止阀类时只要按箭头指示的方向供应介质,另一端检查其严密性。

  (4)管道水压试验应用清洁的水作介质,打开管道各处的排气阀,从系统的最下部进水,将空气排尽。待水灌满后,关闭排气阀和进水阀,用手摇试压泵或电动试压泵加压,压力应逐渐升高。加压到工作压力时应停下来对管路进行检查,无问题,再继续加压,一般分2-3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压,并保压10分钟。压力无下降,无泄漏,管道无变形,则强度试验合格。然后把压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力下对钢管进行全面检查,并用重1.5Kg以下的圆头小锤在距焊缝15-20mm处沿焊缝方向轻轻敲击。到检查完毕时,压力表指针无下降且未发现渗漏现象。即认为严密性试验合格。试验合格后,对管道进行水冲洗,水冲洗的排放水应排入可靠的排水井或沟中,并保证排泄管畅通和安全。排放管的截面不少于被冲洗管截面的60%。水冲洗速度应以管内可能达到的最大流量或不少于1.5m/s的流速进行,直至出水与入口水目测颜色一致。

  (5)排水管通球及灌水试验

  ①排水、雨水管要求做通球试验,检查排水管的通流截面,做灌水试验检查其严密性。

  ②通球试验时选择管道内径0.8倍的小球。从立管的上口和卫生洁具排水口用线将小球吊入管内,球能从下部滚出为合格。

  ③灌水试验时,先把卫生器具的排出口堵塞,然后把排水管灌满,认真检查各接口是否有渗漏现象。埋地管道灌水高度不低于底层地面高度。雨水管灌水必须到每根立管最上部的雨水漏斗。灌水试验15分钟后,再灌满持续5分钟,液面不下降为合格。

  ④注意每次灌水高度不能超过8m,若立管超过8m时,应从灌水层上面检查口放入一根尼龙绳到下检查口,尼龙绳直径为6-8cm,将放下的尼龙绳和塞子上的尼龙绳接好,将塞子拉至所需位置充气至一定压力即可灌水。灌水时上端尼龙绳应拉住并系牢。

  ⑤灌水试验用的气塞根据管径的大小可选用自行车内胎,摩托车内胎,大于DN≥150mm时可选用微型汽车内胎。

  5、防腐保温

  支架在安装前,应力求做好防腐,支架安装前应做防锈漆两道待干燥后再安装以后的劳动强度。除锈一定要达到露出金属光泽。除锈时用角向磨光机加圆盘形钢丝刷打磨。要求当天除锈,当天刷漆。雨天在露天作业时,不得除锈刷漆。室内明露金属管刷银粉漆两道,消防管道刷调合漆两道,以示区分。所有金属埋地管道均刷热沥青两道。浸泡在各类水池里的非镀锌钢管和管道支架外刷两道环氧树脂漆,在水池、水箱里的管道法兰连接时,螺栓、螺母均采用铜制。

  第五章.5.3通风管道

   5.3.1风管及配件的制作加工

  风管及配件制作加工前,施工员要对照图纸并结合现场实际情况,排出管道的下料尺寸,并对班组作技术交底。

  加工前材料选用一定要符合设计要求,镀锌钢板不能有锈蚀斑点,折方、咬口镀锌层不得有脱落现象;在施工过程中,应注意保护镀锌层,不得在地面上拖拉铁板,以免破坏镀锌层。

  风管的规格尺寸必须符合设计要求,其充许偏差:圆形风管外径≤300mm,充许偏差为0~-1mm,外径>300mm,充许偏差为0~-2mm;矩形风管大边≤300mm,充许偏差为0~-1mm,大边>300mm,充许偏差为0~-2mm。

  法兰加工时,内径应比风管外径大3mm,以便于拼装铆固,法兰的螺栓及铆钉间距应小于或等于150mm,矩形法兰的四角处应设螺栓孔。

  材料的选用

  风管及配件钢板厚度(mm)风管直径或长边尺寸

    80~320

    340~450

    480~630

    670~1000

    1120~1250

    1320~2000

    2500~4000

    

   圆形风管

    0.5

    0.6

    0.8

    0.8

    1

    1.2

    1.2

    

   矩形风管

    0.5

    0.6

    0.6

    0.8

    1

    1

    1.2

    

   风管法兰材料规格风管直径或长边尺寸

    ≤630

    670~1250

    1320~2500

    3000~4000

    

   角铁

    25×3

    30×4

    40×4

    50×5

    

  风管与配件的表面应平整,圆弧应均匀。咬口缝应严密、宽度一致,并不得有十字交叉的拼接缝。

  当矩形风管边长大于或等到于630mm和保温风管边长大于或等到于800mm,且其管段长度大于1200mm时,均应采取加固措施。

  法兰、支吊架的制作时,材料的切断必须使用型钢剪切机进行,不得用电焊或气割进行。

  风管及配件制作后,检查是否有落料、去角而出现的孔洞、拼料时出现的单层、矩形法兰边翻边四角断裂、配件制作时放样不准确而造成交叉处出现的豁口。

  5.3.2风管及部件的安装

   在土建施工时,应派人配合土建做好预留洞及支吊架预埋件,尺寸和位置应符合设计要求。

  风管全部采用法兰螺栓连接,用8501阻燃密封胶带作填料,连接法兰的螺栓全部采用镀锌螺栓,且方向一致,不得漏串。

  风管穿越墙、楼板处,所留空隙应用防水、吸声材料填实,风管穿越沉降缝或变形缝处,需作软连接处理。

  风管支吊架的间矩,应符合以下规定:

  风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间矩不应大于4m;大于或等于400mm,不应大于3m。

  风管垂直安装,间矩不应大于4m,但每根立管的固定件不应少于2个。

  保温风管的支吊架应设置于风管保温层外部。

  风管与设备连接采用软性短管,软性短管使用“防潮、防腐、防火”三防型帆布制作,其长度为150~250mm,其接缝处要严密、牢固,且不得作异径接管使用。

  各种阀门都安装在便于操作的部位,以方便调试时调整风量。防火阀安装,要单独设支吊架,易熔件要迎气流方向,安装完后,将其调整到系统运行时状态。

  风口安装要与装璜单位配合进行,风口与风管连接要严密、牢固,风口与建筑装饰面接口要平齐,条形散流器安装与建筑圆弧距离保持平行安装好后,外表面要平整不变形,调节灵活。

  5.3.3油漆防腐及保温

   法兰支吊架制作完,除去表面的灰尖、污垢与锈斑后,刷防锈漆两道,明装部分要再刷两道银粉漆。

  空调送回风管采用厚度25mm难燃B1级聚乙烯保温材料保温。表面要平实严密,不得有裂缝、空隙等缺陷。

  室外风管保温层外用1mm厚板作保护壳,搭口用自攻螺丝固定,其纵横缝要顺水布置,且纵向接缝要设在侧面,保护壳与外墙面或屋顶的交接处设泛水,外表要整齐、美观。

【篇7】工程施工方案

  一、编制说明

  1、施工方案编制内容:

  经五路新建工程k0+000-k2+146.88段雨污水排水工程,施工准备、排水管道施工与检查井盖板预制。

  2、施工方案编制依据:

  (1)德州市经济开发区第ⅲ标段道路排水工程施工图设计。

  (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》

  二、工程概况

  本排水工程长2146.88m,由南向北收集路面雨水及道路两侧西至经四路,东至经六路区域汇入的雨水由南向北排入减马横河。

  三、施工准备

  1、施工技术人员已熟悉施工图纸及相关图集(06ms201《市政排水管道工

  程及附属设施》),明确认知了设计意图,熟悉了附近环境,获取了详尽的信息,为下步施工安排做好了充分准备。

  2、根据进场后认领的水准点、道路基准线控制桩、控制点等进行了复测、

  加密、加固。

  3、施工所用的原材料、周转材料、机械设备、劳动力已做好了准备。

  4、盖板预制场地已进行硬化整平。施工所用的原材料钢筋、水

  泥、碎石、砂进行检验,并已运抵施工现场。

  四、排水管道施工

  1、测量放样

  根据设计管道位臵在现场放出管道中心位臵及检查井位臵,为避免凿管,

  检查井位臵允许在1m范围内适当移动。根据管道中心位臵用白灰线放出管道及检查井的开挖边线。

  2、基坑开挖

  ⑴沟槽采用大开挖放坡,沟槽深度在3.5m以下时,放坡为1:1;沟槽深

  度大于3.5m时,放坡为1:1分层开挖中间设宽1m台阶。开挖时具体采用挖机开挖与人工修正的方法,开挖时沟槽上口边线5米以内不得堆土。

  ⑵挖土时,用水准仪直接控制槽底标高,经纬仪控制管道开挖中线。为防

  止扰动基底土,挖机挖至槽底标高以上20cm停止,余下部分用人工挖除并修平。

  ⑶挖机的抓斗在挖土过程中要慢速旋转,小心土块掉落伤人。

  ⑷沟槽开挖好后,及时在基坑两侧挖小明沟排水,在检查井边设集水井抽

  水,确保基底土干燥。

  ⑸施工开槽后,若发现软基流沙等不利土质时,应采取相应加固措施并验

  收合格后再进行施工。

  ⑹沟槽开挖完毕后,在基坑两侧及时设臵护栏,安全标志,夜间警示灯。 ⑺沟槽开挖质量符合验收标准,报监理工程师验收合格后进行下步工序。

  3、管道基础

  1、测量基础中心轴线、标高,并放出基础边线。在沟底设臵小木桩,桩

  顶标高为管道基础垫层砼面的标高。

  2、砂砾石垫层基础施工。清除基底的杂物和浮土,排干沟底的积水,进

  行基础铺筑。先在基底铺一层砂,然后在其上铺筑碎石砂垫层,并用平板振动器按交叉、错开、重叠的原则,振3-4遍直至密实。

  3、安管:雨水管材采用钢筋砼平口管,接口采用钢丝网水泥砂浆接口。

  污水管采用钢筋砼承插管,接口采用橡胶圈接口。

  (1)、混凝土基础浇筑后,进行湿养护,其强度必须达到一定程度方能排

  管。

  (2)、排管前需复核基础底面高程,清扫基础表面的污泥、杂物和积水。

  (3)、排管时,要以管内底标高为准。采用边线挂线法排管施工。

  (4)、在井位处排管时,要控制好检查井的内净尺寸。

  (5)、排管从下游开始向上游依次进行。

  4、基坑回填

  根据图纸及相关规范要求人工配合机械分层回填,分层压实,以满足图纸

  及规范对压实度的要求。

  5、检查井施工:

  (1)、本工程所有检查井均按设计图纸进行施工。

  (2)、砖砌检查井的施工要符合06ms201《市政排水管道工程及附属设施》

  图集的规定及相关规范要求。

  (3)、检查井基础与管道基础同时浇筑。

  (4)、砌筑检查井前,做好下列准备工作:

  ①打扫冲洗基础表面,清除杂物,并保持基础表面无积水。

  ②检查沟管稳定性、方向、标高是否符合设计要求。

  ③根据设计的检查井位臵和规定的尺寸做好放样和复核工作。 ④砖材必须湿润。

  ⑤砖砌体水泥砂浆,随拌随用,而且要在砂浆初凝前用完。

  (5)、检查井砌筑必须满足下列要求:

  ①在基础面上铺筑砂浆后方可砌砖墙,要做到墙面垂直,边角整齐,宽度

  一致。

  ②砂浆厚度为20mm灰缝应饱满、平整,砌砖时夹角应对齐,上下错缝,

  内外搭接。

  ③每砌一层砖,用草帚适量洒水并用泥刀将砂浆刮入砖缝,不得直接浇水,

  以防跑浆。

  ④砌筑时应经常用角尺和托线板检查四周墙体是否成直角,墙面是否平整

  和垂直,砂浆厚是否均匀,若不符合要求,应随时纠正。

  ⑤若检查井整体为半砖或一砖,应保持内壁平整,若墙体为一砖半及以上,

  内外壁均应保持平整。

  (6)、砌砖时应将挤出的砂浆刮平,并将砖墙表面残余砂浆及时清除干净。

  (7)、沟管上半圈墙体应砌拱圈高为25cm,砌砖时应由两侧向顶部合拢,

  管口要洁净,砂浆厚度要均匀,并填嵌密实。

  (8)、砖墙砌体砌至一定高度,要用1:2水泥砂浆进行墙体粉刷,粉刷用

  水泥砂浆的黄砂应经过筛选。粉刷工作分二道工序进行,先刮糙打底后抹光,粉刷宜先外壁后内壁,刮糙厚度一般在10mm以下用直尺刮平,木抹搓平,表面应粗糙,刮糙的水泥砂浆凝结后及时抹光,并注意保湿养护,不得出现起壳,裂缝现象。

  (9)、检查井流槽用m7.5水泥砂浆砌mu10砖,两肩向中间落水,表面用1:

  2防水水泥砂浆抹面。

  五、预制盖板施工

  1、钢筋的加工及绑扎

  ① 钢筋加工前清除表面的油渍、漆皮、鳞锈。成盘钢筋和弯曲钢筋应调直。

  ② 不同型号的钢筋严格按图纸尺寸进行剪裁并分类堆放。

  ③ 钢筋绑扎时按图纸标明的尺寸间距、在钢筋上做好记号,先绑扎水平钢筋,再绑扎井口加强筋。水平筋在下,用垫块支撑,净保护层为35mm。垫块应符合设计及相关规范要求。钢筋绑扎好后报监理工程师进行验收。

  2、 模板的制作及安装:

  ① 模板的尺寸严格按照设计图纸的尺寸制作,边模板采用在3cm厚木板上订上竹胶板。盖板圆形井口模板采用钢模,圆模内设十字撑,防止变形。模板使用之前,先将板面均匀涂刷一层脱模剂,脱模后应及时清洁板面,严禁用坚硬物敲刮板面。周转下来的模板水平摆放,下垫方木,边角对齐堆放在平整地面上。 ② 模板重复使用前,将表面清理干净,并均匀涂刷一层脱模剂,处理不干净或未刷脱模剂的模板不允许使用。不允许在已支好的模板上刷脱模剂,防止污染钢筋。

  ③ 模板拼装好后,应进行校核,测量模板几何尺寸及对角线,检查模板与钢筋的间距,以保证钢筋混凝土的保护层厚度。符合要求和规定后,方可进入下道工序。

  ④ 模板加固采用外部顶杆加固。

  ⑤ 模板拆模应待强度达到要求后方可拆除,拆模时应用钉锤向外轻击模板背面,不得从混凝土表面向外撬模,以免损坏混凝土边角。

  3、混凝土搅拌运输及浇筑

  ① 施工现场设臵一套js300的混凝土搅拌机,水泥用量及骨料计量采用电子称控制,水计量用时间计量器控制。

  ② 混凝土搅拌要求:严格按照配合比过称上料,上料时应先上石子后上水泥,再上砂,进料后,边搅拌边加水,搅拌时间不得少于150秒,并控制好坍落度。

  ③ 混凝土搅拌完成后采用手推车或者自卸车运至浇筑点,入模后采用人工摊铺,摊铺厚度应高出设计厚度2-4cm ,用插入式振动棒从始端逐点振捣,振捣持续时间,应以混凝土拌合物停止下沉,表面泛出水泥浆为准,振捣间距不得大于作用半径的1.5倍,至模板的距离不得大于作用半径的0.5倍,并避免碰撞模板。振捣时如钢筋移位,应及时校正。混凝土表面用刮尺刮平,用木抹子抹压密实,铁抹子压光。

  ④ 养护混凝土浇筑达终凝后即进行浇水养护,并加盖草苫或毛毡布,保证养护期间的温度和湿度。

【篇8】工程施工方案

  一.在绿化工程建设中,绿化土方可分为两种:一种是绿化造坡土方,二是植物种植土方。绿化种植土方是根据城市可持续发展的要求,提高绿化植物种植和养护水平,确保绿化植物生长茂盛,充分发挥园林植物的绿化效能,满足植物生长所需的土壤。

  根据现场情况,研究合理的现场场地平整,土方开挖施工方案,对于能够利用的土方可选择回填,不能利用的土方按施工要求进行清除,确定开挖路线,顺序,范围,底版标高,边坡坡度,以及挖去的土方堆放地。

  1. 土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地

  上,地下障碍物清除和处理完毕。

  2. 场地表面清理平整,夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。

  3. 开挖低于地下水位的位置时,应根据工程地质资料,采取措施降低地下水位一般要降至

  于挖底面的50厘米,然后开挖。

  4. 开挖的土方,再场地条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余的土方应一次运至弃

  土处,避免二次搬运。

  由于土方工程量较大,应充分做好准备工作,以免窝工,返工而影响功效。准备工作主要为以下几点:

  1. 清理场地

  (1) 在施工范围内,凡有碍于工程发展,或影响工程稳定的地面物和地下物都应清理。

  (2) 挖填方工程量较小时,可用人力施工,工程量较大时,应进行机械化施工。填方区

  的堆填顺序,应当是先深后浅,先分层填实深处,后填浅处。每填一层就夯实一层,直到设计的标高处。绿化工程填土施工时若遇低洼地段需填筑适种50厘米,原旱地的地方平整场地为主。

  2. 土方施工

  土方施工分挖,运,填,整地四个阶段。

  (1) 运土

  种植的土方量以满足土方平衡为主,尽量减少搬运量。土方运输是一项比较艰巨的劳动。必须组织好运输线路,采用回环式道路,并且要明确卸土地点,避免混乱和窝工。如果使用外来土垫地堆山,运土车辆应设专人指挥,使卸土位置准确,避免乱堆乱放,给以后施工带来麻烦。

  (2) 填土

  填土首先应满足工程的质量要求,根据填的不同用途和要求来选择土壤。根据本工程的要求,施工用的土壤为改良的营养土,每株树的土壤都必须是有机肥,泥炭,种植土的混合物。

  (3) 整地

  整地工作包括以下几个内容:适当整理地形翻地,去除杂物碎土,耙平,填压土壤。平地,整地要有一定倾斜度,以利排除过多的雨水。低湿地土壤紧实,水分过多,通气不良,即使树种选择正确,也常生长不好。解决的办法是原有的废土必须清除,且堆土比较一般地势高。

  二.人员,设备

  人员,设备根据工程量及工期要求进行配备,配备原则为满足施工要求,具备突击能力,保证连续施工,争取提前完成任务。本工程共计划投入施工人员90人(高峰),施工大,中型设备40台(辆),

工程施工方案怎么做 工程施工方案格式模板范文

标签: 方案