热门标签最近更新文档搜索存到桌面欢迎您访问好范文,请记住我们的网址 www.hfanwen.com

当前位置:首页 > 实用文档 > 内容页

污水管道施工方案范文6篇

分类:实用文档发表于 2023-08-16 11:02阅读数:0

想写好实用文档类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《污水管道施工方案范文6篇》,希望对你的范文写作有所帮助。

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”以下是为大家整理的污水管道施工方案范文六篇,欢迎品鉴!

第一篇: 污水管道施工方案

  污水管道工程在市政工程中是十分重要的部分,决定着城市居民的日常生活。通过介绍污水管道的施工流程,详细阐述了污水管道的施工方法,并重点研究了关键工序的质量控制措施。 

  1施工准备 

  排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。 

  1.1中线测量 

  在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 

  1.2坡度板 

  埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30CM。坡度板的截面尺寸为8×20CM。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 

  2沟槽开挖 

  2.1沟槽排水根据当地水文、气象等资料,管道施工期间如为多雨季节,必须在沟槽底两侧设置排水明沟,确保沟槽内无水施工。 

  2.2沟槽采用直槽开挖,挖土采用机械和人工结合的方法施工。为防止扰动槽底土层,机械挖除控制在距槽底土基标高20~30CM处采用人工挖土、修整槽底。沟槽挖土,随挖随运,及时外运至业主指定地点,沟槽边不得堆土,以减少沟槽壁的侧压力。为保证槽底土的强度和稳定,施工时不得超挖,也不能扰动;当发生超挖或扰动时,必须按规程进行地基处理。 

  3混凝土基础浇筑 

  3.1在沟槽开挖接近尾声时,应迅速做好管道基础准备,迅速摊铺碎石和浇筑混凝土基础,不使沟底土基暴露时间过长,造成不必要的损害。 

  3.2砂砾垫层按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、压实。铺设结束后,在铺好的砂砾垫层上混凝土基础。混凝土的级配由有资质的试验室试验人员按设计规定的强度进行配合比设计,混凝土基础浇筑采用钢模板立模,管道基础第一次浇筑成水平形状,待安管后再浇管座。混凝土用插入式振动器振实后,再用平板式振动器振平及抹平,基础浇筑完毕后2小时内不得浸水,并进行养护。   

  4管道铺设 

  4.1垫层平基验收合格后,达到一定的强度即可安管。把混凝土管运至施工现场,沿线摊开,做好严格按产品标准进行逐节检验,不符合标准的不得使用。管材要经试验合格后才能使用,并要有质保单,合格证书。在施工时,排管前做好清除基础表面污泥、杂物和积水,复核好高程样板的中心位置与标高。排管自下游排向上游。下管采用人工和8T汽车吊配合。铺管时,将管节平稳吊下,用手拉葫芦吊将管子平移到排管的接口处,用人工安排放置,调整管节的标高和轴线,使管子平顺相接。管道铺设验收合格后,即可进行混凝土管座及接口施工。 

  4.2普通法安管 

  施工要点: 

  4.2.1平基混凝土应在验槽合格后及时浇筑,终凝前不得泡水,并应进行养护。 

  4.2.2平基混凝土的高高程应严格控制,不得高于设计高程,低于设计高程不超过10mm. 

  4.2.3平基混凝土强度达到5MP以上时,方可直接下管。 

  4.2.4安管的对口间隙为10mm。 

  4.2.5浇筑管座混凝土前平基应凿毛冲净。 

  4.2.6平基与管子相接触的三角部分,应用同等强度等级混凝土中的软灰填捣密实。 

  4.2.4浇筑管座混凝土时,应两侧同时进行,以防将管子挤偏。 

  4.3钢丝网水泥砂浆抹带接口 

  采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。 

  4.3.1操作程序: 

  基础和管口凿毛洗净→浇筑管座混凝土→将加工好的钢丝网插入管座的对口砂浆中→勾捻管内下部管缝→上部内缝支托架→抹第一层水泥砂浆→按钢丝网片→抹第二层水泥砂浆→勾捻管内上部管缝→养护 

  4.3.2操作要点: 

  抹带尺寸为:带宽200mm,带厚25mm,钢丝网宽度180mm.

  抹带前先刷一道水泥浆,然后安装好弧形边模。 

  第一层砂浆厚约15mm,抹完后稍凉有浆皮儿出现时,将管座内的钢丝兜起,紧贴底层砂浆,上部搭接处用绑丝扎牢,钢丝网头应塞入网内使网表面平整。 

  第一层水泥砂浆初凝后再抹第二层水泥砂浆,初凝后赶光压实。 

  抹带完成后,应立即用平软材料覆盖,3-4h后洒水养护。其接口形式如下图: 

  4.3.3材料和工具: 

  4.3.3.1钢丝网规格为20号10mmX10mm,钢丝网应无锈、无油垢,按设计要求事先截好,留出的搭接长度不小于100mm。搭接处用20号或22号镀锌铁丝绑扎。 

  4.3.3.2水泥砂浆抹带和镇缝均用1:25水泥砂浆。 

  4.3.3.3抹带工具浆桶、刷子、铁抹子、抹具等。钢丝网抹带的模具,用以控制带宽和带厚。   

  5排水管道严密性试验 

  污水管道回填土前应该采用闭水法进行严密性试验。试验管段按井距分隔,带井试

  验。在浇筑管座2天后,便开始闭水。管道闭水试验水头应符合下列规定: 

  5.1当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 

  5.2当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 

  5.3当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 

  6沟槽回填施工 

  管涵工程主体结构隐蔽验收合格后,应及时进行回填。以免晾槽过久造成塌方,挤坏管道或管道接口抹带空鼓开裂;雨季易产生泡槽、漂管或造成回填作业困难。管线结构验收合格后方可进行回填施工,且回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。 

  6.1为了保证回填土的质量,在现场办公区设土工试验室,以便随时掌握回填土的含水量及压实密实度。 

  6.2回填土的含水量必须符合要求,当回填土的含水量过大时,根据天气、现场情况,采用晾晒或掺拌石灰粉的措施,以达到回填土的最佳含水量。 

  6.3为了避免井室周围下沉的质量通病,在回填施工中应采用双填法进行施工,即井室周围必须与管道回填同时进行。待回填施工完成后对井室周围进行2次台阶形开挖,然后用9%灰土重新进行回填。 

  6.4管顶以上0.5m范围内用人工夯填,每层压实厚度不大于15cm。管顶1.5m以上用推土机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按操作规程进行。 

  6.5回填土高度至路床以下15cm为止,待该施工段全部管线工程完成后,集中对该部分进行回填压实处理,以保证路基的整体性和稳定性。 

  6.6回填前清除槽内杂物、排除积水。 

  6.7沟槽两侧须同时回填,且两侧高差不得超过30CM,管顶以上50CM范围内应特别注意夯实设备的选用,以防止对管道结构造成损坏。

第二篇: 污水管道施工方案

  一、编制依据

       为了保证住宅小区室外排水工程施工现场的合理布置及管理维护,同时保证该建设工地达到环保、节约、文明和谐工地的标准,实现“质量安全文明达到标准化合格工地”的目标,使施工现场符合安全、卫生、适用、文明的基本要求,将以下国家标准和规范及城市管理条例,作为住宅小区室外排水工程的编制依据。

   《建筑给水排水设计规范》 GB50015-20xx

   《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20xx

   《室外排水设计规范》 GB50014-20xx

   《城市排水工程规划规范》GB50318-20xx

   《天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)》DB29-76-20xx

   二、施工设计说明

   1.本工程是为了解决居住区的污水排放而修建的管道工程。

   2.排水出户连接管采用UPVC波纹排水管道。

   3.化粪池之前的排水管道均采用D300混凝土承插口管,化粪池之后的排水管道均采用D200UPVC波纹管接口。

  三、施工工艺流程:略                                          

   四、施工工艺说明

   1.施工放线:依据施工图纸进行放线,确定检查井的位置。

   2.开槽:依据图纸考虑到管道埋深,本次工程开槽将使用人机配合的方式。槽内如有横跨、斜穿的上下管道、电缆等地下物时给以加固保护。

   3.基坑排水:施工场地积水需排除,在沟槽底部两侧分别设置排水沟,每隔一定距离设置水窝子,水窝子及时抽水以免泡槽。

   4.清槽:槽底出现积水、异物、软泥、流砂等及时清理,保证槽底清洁。

   5.砂石基础:槽底高程及槽宽符合施工图纸规定及规范要求。砂石基础在管道承插口部位予留凹槽,以便接口作业,管道安装后,凹槽随即用砂填实。凹槽尺寸视管材直径选定,以便于操作为宜。

   6.管道安装:

   1)管材进场后安装前,对管口、直径等进行检查,必要时逐个检测。

   2)管材在现场应按类型、规格、生产厂地分别分层堆放。每层管身间在1/4处用支垫隔开,上下支垫对齐,承插端的朝向,应按层次交错排列。

   3)管材在下管前须进行检查,应无露筋、裂缝、脱皮、碰伤等情况。对在允许修补范围内,又不影响使用、闭水合格的管材,经质量主管部门认可进行修补。

   4)吊车下管,在架空高压输电线路附近作业时,应严格遵守电业部门的有关规定,确保起吊安全。

   5)下管时尽量做到下管一次就位,减少在槽下移动管子,扰动垫层基础。禁止在砂石垫层上直接拖运管材。

   6)管道安装,应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由低向高处依次安装。管道安装对口时,应保持两管同心插入,安装时橡胶圈可采用肥皂水或聚氨脂润滑剂润滑。

   7)橡胶圈的型式、截面尺寸、压缩率及材料性能,均要符合规定,并与管材相配套。橡胶圈环内径为管材插口外径的0.9倍。

   8)接口完成后,橡胶圈应位于插口小台内,与承口贴紧,平顺无扭曲。接口外力解除后,

   应无回弹,如有回弹应采取锁管措施。可将已就位的最末端的2---3节管用绳锁紧,或是在管底两侧加填砂石料,增大摩阻力,以减少回弹。

   7.砌筑检查井:

   1)砌井前检查基础尺寸及高程,是否符合图纸规定。

   2)用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm,砂浆应拌合均匀,严禁水冲浆。

   3)本工程图纸中所涉及到的检查井井身均为圆形,采用丁砖砌法,外缝应用砖渣嵌平,平整大面向外,砌完一层后,灌一次砂浆,使缝隙内砂浆饱满,后再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖缝应错开。                                    

   4)检查井砌至收口部分时,应按坡度将砖头打成坡茬,以便于井里顺坡抹面。

   5)井内壁砖缝应采用缩口灰,抹面时能抓得牢。井身砌完后,应将表面浮灰残渣扫净。

   6)井壁与砼管接触部分,必须座满砂浆,砖面与管外壁留1---1.5cm,用砂浆堵严,并在井壁外抹管箍,以防漏水,管外壁抹箍处应提前刷洗干净。

   7)井身砌完后,外壁应用砂浆搓缝,使所有外缝严密饱满,然后将灰渣清扫干净。

   8)检查井砌完后,应立即安装井盖,防止行人、土块、杂物落入井内。

   8.回填:

   1)沟槽基坑必须在管道验收合格并达到回填要求的强度时方可进行。

   2)回填采用的材料尽量就地取材,根据管道及回填上部工程对回填的要求和保护作业区影响围内地上、地下管线和建筑物安全的要求选用。

   3)回填前将槽内杂物淤泥清除干净,保持排水畅通。槽内不得有积水。

   4)回填时必须分层并始终保持管道两侧的高度相等使其受压均匀。两侧的高差不得大于20cm。回填每层的厚度不宜大于30cm。当回填密实度达到要求后方可回填上层土。

   5)雨季回填时,不得长期亮槽并将松铺的土料及时夯、压密实,达到要求的密实度。

   6)回填用土不得堆存在沟槽附近。应随填随运。

   五、现场节能减排及文明施工

   1.配备专人管理,进行巡检、维修,保证施工现场的文明。

   2.文明施工,着装整齐,所有施工人员均要配戴安全帽,施工人员戴好安全帽,下水穿水鞋。

   3.施工过程严格遵守排水工程各项施工规范、规程。施工过程严格遵守排水工程各项施工规、规程。用电设备及施工机械由持证人员操作。

   4.材料、工具堆放有序,不得阻碍交通和影响其他施工单位人员工作。

   5.夜间施工要尽量减少噪音,尽量安排日间施工。

   6.加强精神文明建设,提高职工思想政治素质和业务素质,共创良好企业形象。

   六、施工现场安全措施

       由于本工程施工现场作业面大,战线长,平面施工作业现场可能出现与其他市政项目交叉作业,为减少和避免安全事故的发生,要通盘考虑,细致周到。在做好本项目安全施工的同时,兼顾兄弟单位的施工进度和安全。

   1.作业段开工之前向业主和总承包方报送该段的封闭拦护方案,获得批准后即进行施工。

   2.沟槽开挖前,根据业主提供的详细地下管线资料,进行与施工有关管线埋深和走向的刨查,采用开挖探坑的方法,查明其情况并标注警示。

   3.所有进入施工现场的人员必须戴安全帽。

   4.沟槽内上下要备有安全爬梯,需搭便桥的地方应搭设便桥。

   5.机械开槽时,要有专人负责指挥,机械回转半径范围内不得站人;机械挖槽要满足或大于标准坡度。

   6.沟槽内如有滞水,挖清槽时,沟边应设专人来回巡查,以免塌方伤人。

   7.人工下管应选用质地坚固、不断股、不腐朽、无夹心的大绳,以免断裂。

   8.下管时槽上、槽下人员要统一信号,统一指挥,相互配合,防止砸伤。

   9.管子下槽后应及时进行加固,防止其滚动伤人。稳管时应注意相互配合,以免挤手压脚。

   10.使用电夯前需经检查,严禁带病作业。蛙式打夯机必须使用单向开关,主操作手和助手必须戴好绝缘手套,穿绝缘鞋;作业时保持安全距离,按操作要求进行,严禁在夯机运转时清除积土,夯机用后应切断电源收回。

   11.使用机械回填土方,必须有专人负责指挥,掌握周围环境,加强对各种管线及构筑物的保护。

   12.合理安排起运土方的车辆和机械进出场的路线,保证人员和来往车辆的安全。

   13.夜间施工,照明设备必须齐全,沟槽边要求设红灯和防护栏杆,同时,槽边要设专人负责,防止机械或人员发生意外。

   14.槽边严禁长期成垛堆置机砖、管材。

   15.机械挖槽要满足或大于标准坡度,只准一侧堆土,堆土坡脚距槽边1.5米以外,堆土高度不超过2米,堆土坡度不陡于自然休止角。在沟槽边沿每侧各设立一道防护栏杆。

   16.特种作业工种须持证上岗,严禁无证操作。

   17.各种作业机械须遵守交规,进入施工现场低速行驶;使用前细心检查,保证最佳状态。

   18.用电线路经常检查,保证安全使用;小型机具用前进行遥测。

   19.非本项目部人员,严禁进入施工现场。  

   七、成品保护措施

   1.为创出精品工程,向业主上交合格产品,制定如下措施:

   2.组织所有人员进行成品保护教育,制定成品保护措施,划分责任区,落实到具体人。

   3.施工管理人员要加强监督和检查,发现问题及时纠正解决。施工过程中进行下一道工序时必须认真保护上一道工序的成品。

   4.配合业主(监理)及各专业管理单位作好交叉作业的配合,杜绝各工种相互破坏成品的现象。

   5.有条件完全封闭围挡的作业段均应搭设围挡,进行封闭施工,防止社会人员误入造成损坏。其它只能采用拦护围挡作业区的施工工序如沥青砼摊铺等,作业中应加强看护,严禁社会人员进入损坏半成品。

第三篇: 污水管道施工方案

  一、工程概况

  XX路改造(XXXXX路-XXXXX大道)工程B标工程是一个城市次干道,位于XXXXXX区、XXXX区北起规划城北大道,南至XXXXXX路,B标改造管线全长约1382.66m。

  雨水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。管道采用d600、d800、d1000、d1200、d1400钢筋混凝土管,d400~d500PVC-U采用砂包封基础,过路管采用砼包封基础。

  污水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。W29-W30段、W40-1—W40段、W40—W40-2段、W47—W47-1段钢筋均采用D630*10钢管,W47—W47-1段钢管均采用D529*10钢管,管材应符合低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管(SY/T5037-20xx),焊接。砂垫层基础。钢管及管件内壁采用IPN8710互穿网络防腐涂料。

  接入dn400污水管采用Φ1000圆型砖砌污水检查井。Dn500~dn600污水管采用Φ1250圆型污水检查井。采用砖砌检查井,污水检查井采用流槽式。检查井位于车行道时,检查井进行加固处理。位于车行道范围内检查井采用φ700防盗球墨铸铁井盖座(GB/T23858-20xx),承载等级为D400级。参见国标06MS201-6-4、5、8、9。井盖必须有防盗、防跳、防震动装置。人行道及绿化带下采用φ770钢纤维混凝土井盖座(GB26537-20xx),承载等级为C250级。井盖与井座间需设橡胶垫块。

  所有混凝土污水管道、污水检查井均采用防腐措施,采用IPN8710互穿网络有机涂料,混凝土管内壁、井内壁、井底及球墨铸铁检查井盖反面各四遍,不得漏刷。具体施工和验收要求遵照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)以及涂料生产厂家的使用说明书执行。

  二、施工准备

  1、技术准备

  (1)详细勘察管道沿线实际情况,对施工现场情况进行摸底。

  (2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审和企业内施工技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。

  2、物资准备

  (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划;

  (2)明确各种材料的到货时间和技术要求,

  (3)对管材进行检验、确认并收集整理有关的技术资料。

  3、施工人员配备

  专业技术人员(负责安全):1人

  测量员:2人

  施工员:2人

  施工班组长:2人

  分成两个施工班组进行施工。

  4、临时设施准备:

  (1) 根据工程现场实际情况,搭设施工临时设施。

  (2) 临时用电准备:已向供电局申请了2处变压器,并已经供电。

  (3) 临时用水准备:施工用水接附近自来水管网。

  三、施工方法和技术措施

  施工工艺流程:

  (一)、降地下水

  (详见降水专项施工方案)

  (二)、沟槽开挖工程

  1、测量

  (1)测量员进入施工现场,根据业主提供以及我公司加密闭合的水准点和导线控制点进行管道中心线定位测量,确定原地面高程等,测量资料报监理工程师及业主备案。

  (2)雨水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。

  (3)在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点。

  2、沟槽开挖

  (1)沟槽开挖前工作

  开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。

  (2)沟槽开挖形式

  根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。

  a.沟槽放坡的确定:

  槽深h<3米时,槽帮坡度i为1:0.33;

  槽深h≥3米时,槽帮坡度i为1:0.5;

  b.槽底工作面的确定:

  管道一侧工作面宽度情况详见下表:      

    c.沟槽断面形式(见下图)

  (3)开挖方法

  a.土方开挖采用机械开挖,人工配合。开挖过程中严禁超挖,以防扰动已压实地基。对于有地下障碍物(管、缆)的地段由人工开挖,严禁破坏.

  b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。

  c.挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外运相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量的标记,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,减少土方外运及现场土方调运。

  d.开槽后及时报监理工程师验收,验槽合格后方可进行下道工序。

  e.堆土:沿沟槽单面堆放,离沟槽上沿2米以上。

  F沟槽检查验收;槽开挖完成应进行自检,检查项目和允许误差见下表。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。

  3、垫层

  沟槽经自检及甲方、监理工程师签认后,即可进行垫层砼施工。砼浇筑时,首先按照测量员测定出的管道中心线及垫层面高程,用100mm×50mm木方,模板背后用钢钎或枋木固定。管基混凝土均采用商品砼,浇筑时,人工初平,用平板振捣器振捣密实,根据标高控控制线,进行表面刮杠找平,木抹搓压拍实。管道混凝土基础的做法按给排水标准图集施工。施工完毕派专人浇水养护,待平基混凝土强度达到5MPa以上且经自检合格及监理工程师签认后,方可下管。

  4、管道的敷设

  (1) 管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,在铺设管道前要对管材、管件等重新作一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。

  (2) 管材在吊动及放入沟内时,应采用可靠的软带吊具或钢丝绳吊具,平稳下沟,不与沟壁或沟底激烈碰撞,下管时应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。

  (3)管道按照测量员在垫层上弹出的管道中心线就位后,为防止滚管,应在管两侧适当加两组四个楔形混凝土垫块。管道安装时应将管道流水面中心、高程逐节调整,确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管应位后,应进行固定,以防止管子发生位移。稳管时,先进入管内检查对口,减少错口现象。管内底高程偏差在±10mm内,中心偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm。

  (4)管道接口

  本工程承插式钢筋混凝土排水管所有管道接口均采用橡胶圈接口,胶圈应采用耐酸碱腐蚀,耐老化的专用橡胶材料制成。密封圈使用时必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力,几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。密封胶圈应有出厂检验质量合格的检验报告。产品到达现场后,应抽检5%的密封橡胶圈的硬度、压缩率和抗拉力,其值不小于出厂合格证标准。

  管节对口时,应将承插口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。并将橡胶圈上的粘接物清擦干净,且均匀涂抹非油质润滑剂。

  插口上套的密封圈应平顺,无扭曲。安管时应均匀滚动到位,放松外力后,回弹不得大于10mm,把胶圈弯成心形或花形(大口径)装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部分不翅不扭,均匀一致卡在槽内。特别注意安装顶、拉速度应缓慢,并应有专人查胶圈滚入情况,如发现滚入不均匀,应停止顶、拉,用凿子调整胶圈位置,均匀后再继续顶、拉,使胶圈达到承口的预定位置。密封圈不得出现“麻花”、“闷鼻”、“凹兜”、“跳井”、“外露”等现象。

  5、管座

  管道安装,管道接口经自检及甲方、监理工程师检验合格且鉴定后,应及时进行管座砼浇筑。管座砼均采用商品混凝土。

  首先管道两侧同时立模,模板内部可用枋木临时支撑,外侧用支撑支牢,支设高度略高于设计管座基础。浇筑前,清除模板中的尘渣、异物,核实模板尺寸,管座平基需凿毛冲净,并将管座平基与管材相接触的三角部位,用同强度等级的混凝土砂浆填满、捣实后,再浇筑管座混凝土。浇筑砼时,必须两侧同时浇筑,保持两侧混凝土高度一致,然后再用插入式振捣器从两侧同时严密振捣,杜绝蜂窝、麻面,做到内实外光,并且抹平管座两肩。振捣时应保护管道不被移动。浇筑混凝土管座时,应留混凝土抗压强度试块,留置标准养护试块数量为:每工作班不应小于一组,每组3块;每浇筑100m3或每段长不大于100M时,不应少于一组,每组3块。砼浇筑完毕,达到一定强度后应及时派专人浇水养生,且经自检及甲方、监理工程师等有关部门验收合格后方可进行下道工序施工。

  6、检查井施工

  a、井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。圆井,应挂中心线校核井内径及圆度,砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

  b、圆型钢筋混凝土检查井支模时,模板拼装要平整严密,支撑牢固,钢筋要除锈,钢筋搭接长度要符合设计规范要求,砼浇筑要用平板振捣器振捣密实,做到内实外光。

  c、检查井允许偏差及检验方法见下表

  7、闭水试验

  (1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24小时。

  (2)管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定。

  a、管道及检查井外观质量已验收合格。

  b、管道未回填土且沟槽内无积水。

  c、全部预留孔应封堵,不得渗水。

  d、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进水管外,应封堵坚固,不得渗水。

  (3)管道闭水试验应符合下列规定

  a、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2米。

  b、试验水头小于10米,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

  (4)当试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。

  管道24h的渗水量应满足(GB50268-20xx)要求。

  8、回填土

  钢筋混凝土排水管道铺设后应在混凝土基础强度,且闭水试验合格后进行。回填土料宜优先利用基槽内挖出的土,但不得含有有机杂质,不得采用淤泥或淤泥质土作为填料。回填土料应符合设计及施工规范要求,最佳含水率应通过试验确定。采用明沟排水时,应保持排水沟畅通,沟槽内不得有积水。

  回填按基底排水方向由高至低管腔两侧同时分层进行,填土不得直接扔在管道上。沟槽底至管顶以上500mm的范围均应采用人工,超过管顶500mm以上可采用机械还土,还土时分层铺设夯实。回填土压实的每层虚铺厚度可按下表进行。

  回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实两种方法。夯实时,管道两侧同时进行,不得使管道移位或损伤。回填压实应逐层进行,管道两侧用管顶以上500mm范围内采用薄铺轻夯夯实,管道两侧夯实面的高差不大于300mm,管顶500mm以上回填应分层整平和夯实。采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm,且其行驶速度不得大于2km/h。当沟槽水位高,土壤含水量大,密实度达不到要求时,沟槽采用水泥土、或石灰土回填,雨水管道回填至管顶以上300mm,污水管道回填至管顶以上500mm。沟槽回填土的压实度应符合下表中的规定(GB50268-20xx)。

第四篇: 污水管道施工方案

  一、工程概况:

  因工程施工至#号井,管道基础土方开挖遇流沙层,造成无法施工。我施工单位自80号井至终点井首先在管道两侧进行井点降水,然后挖机先挖至沙层,待管道沟槽两侧采用钢管式木板挡土墙施工完成后再进行管道小沟槽开挖施工。

  二、施工机械:

  反铲挖掘机,铁锹,镐蛙式打夯机手推车,振动棒,

  三、污水管道施工工艺流程如下:

  测量放线→布置井点降水→ 沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→稳管浇砼→污水井施工→闭水试验→ 沟槽回填

  1)测量放线:

    1、为施工测量使用方便,从现场永久水准点处,引临时性水准点,其精度要求符合规范要求,水准点闭喝误差不大于4㎜∕㎞

    2、用经纬仪定出管道中心线位置,标出管线的起点,终点和转角点,作为中心控制桩

  2)井点降水(见井点降水专项施工方案)

  3)沟槽开挖及支护

  本次开挖的宽度和深度较大,既采用反铲挖掘机开挖,首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖至流沙层,再配合钢管木板挡土墙开挖管道沟槽。管道沟糟开挖应严格控制标高,防止糟底超挖或对糟底土的扰动,机械挖土留0.2~0.3厚土层,待铺管前用人工清挖至设计标高。

    沟槽开挖采用以机械开挖为主

    (1)管槽的开挖形式,采用梯形槽,上口以管中心线各向外4M,下口以管中心线向外3M,小沟槽采用方形槽,宽度为4M。 

    (2)在小沟槽两侧打钢管桩,采用钢管式木板挡土墙进行管道施工作业。

  4)浇筑混凝土基础

    根据道路中心线由技术员定出管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确,设10cm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。

  5)安管

    安管前的施工准备工做如下:

    1.检查管子内、外表面有无空鼓、露筋、缺边等缺陷,不合格管材不得使用,

    2.复核管基的标高、中心线的坡度

    3.基础砼的强度达到设计强度的70%时才充许下管

    4.检查所用下管机具、临时设施应牢固可靠,并设专人统一指挥。

    5.管材的型号,采用机械与人工配合下管,糟内放管和运管、排管,应将管子放到沟糟一侧,留出检查井的位置,

    安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。

  5)稳管

    1.稳管轴线位置控制:控制的方法是采用中心线控制方法,将管中心测设在坡度板上,稳管时有操作人员挂上中心线,在中心线上挂一垂球,并在管内放置一块带有中心刻度的水平尺,然后移动管身,使垂线与水平尺的中心刻度对正,不超过充许偏差,即为对中结束。并且也要满足高程和管口间缝要求。

    2.稳管高程控制:将相邻坡度板上的高程钉用小线连成坡度线,稳管时,使坡度线上任何一点至管内底的垂直距为一常数(或称下反数)操作人员调整管子高程,使下反数的标志与坡度线重合,表面稳管高程合格,稳管工作,对高程和对中心的操作是同时进行,操作人员是相互配合。稳好后管节下部用石子垫牢,在继续下一节管,间隙必须符号要求,而且两节管口外皮要平滑,无错台。

    6)接口施工:

    1.管道的接口形式:主要采用的是刚性接口,密封材料是水泥砂浆抹带接口。

    2.管道间隙采用1.3水泥砂浆填充,1.25的水泥砂浆抹带,基础管座为C20砼,

    3.抹带前将管口及管带覆盖上的外皮刷洗干净,并涂一道水泥浆为宜。

    7)稳管浇砼

    在管道吊装完毕后立模浇筑稳管砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。

    8)窖井

    窨井均采用砖砌园井,直径为Φ1250。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。

    9)、闭水(污水管道要求)

    待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。

    先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水实验。

    10)、回填

    回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每30cm一层,人工整平后夯实,分层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用压路机碾压密实。

第五篇: 污水管道施工方案

  一、本项目给排水工程主要有排水管、污水管、给水管等。

   二、既有管道及线路调查:管道施工前对地下既有管线进行调查,对有保护要求的管线进行标识,以防施工损坏。对需要改建、迁移的管道提前安排,确保施工中各种管道畅通。

   三、施工放样:根据设计坐标和控制点正确地进行管道的测量放样工作,主要测定管道中线、附属构造物位置、堆土界线、中心桩、方向桩,并设置牢固可靠的护桩,对既有管线作出标识,并划出有效保护范围。施工测量应符合设计及规范要求。管道测量放样包括:确定管道中心线(根据设计图使用经纬仪确定管道中心线,定出标桩。标桩设在管道转向处及井位上,直线上50m左右设一个,曲线30m,并且标出桩的编号,量出实际长度)和高程测量(设立临时水准点,距离200m左右,精度符合规范要求,将测量成果报监理工程师批准后采用。)

   四、管材要求:采购的管材由合格供应商进行供应,工地组织验收。所有管材有出厂合格证及业主认可的质检部门的检验合格证,并在工地按规定标准进行检验,质量必须符合设计及规范要求,不允许有裂缝、缺角等缺陷的管材进场,对有缺陷的管材立即清退出场。管子入沟之前的质量及型号检查,对于有碰伤、撞伤等问题的管材,绝不使用。入沟前进行型号检查,避免一些不必要的麻烦。

   五、沟槽开挖:开挖首先应了解地下管线情况并派专人现场负责,有可能的情况下请有关部门派人配合。开挖采用挖掘机挖土、人工整修的方法,开挖至离基底设计标高20~30cm时停止机械开挖,用人工清理至设计标高,边坡用人工进行修整。根据开挖深度及土质情况进行放坡或进行坑壁支护。沟槽边坡必须满足规范要求并根据现场土质情况进行调整,拟采用1:0.5~0.75,施工时不得扰动原状土,严禁超挖,如发生超挖或扰动,必须按规范要求进行地基处理后,方可进行管道基础施工。沟槽边采用单侧堆土,土堆边距槽顶边1m以外,堆土高度不大于2.5m,以免边坡产生滑塌。对不符合回填要求及多余土方及时外运,以减少槽边堆土量。沟槽开挖时,加强基坑降、排水措施,保证基坑处于无水状态。沟槽开挖后应测量沟槽中线标高,按10m左右放出槽底控制桩。开挖沟槽时,应在沟槽施工两端设立警告标志,沟槽边侧设护栏,夜间悬挂红灯。

   六、管道基础:沟槽开挖完毕,检查管道基底地质情况,对落在杂填土层的管道基础,将管底的杂填土全部挖掉,用塘渣回填至基础底。基底处理完毕后进行垫层混凝土浇注。待混凝土垫层达到一定强度后,在其上面绑扎基础钢筋,经监理验收后,浇筑平基混凝土,待混凝土强度达到设计要求的强度且平基顶面高程符合设计要求后进行安管,然后进行护管混凝土浇筑,安管前混凝土面凿毛,洗净,以使整个管基结成一体。平基管座模板,应具有足够的强度和刚度,检查管道中心线和槽底高程,控制好模板顶面高度。混凝土浇筑前,应确认模板已通过监理验收,并严格控制平基面高程,浇筑时应按一定的厚度,顺着一个方向连续浇注前进,平基一般不要将施工缝留在两井中间;混凝土振捣密实,表面平整,浇筑时应两侧同时进行。

   七、布管、下管、安管:布管时以考虑不影响交通及不影响沟槽安全和施工方便为原则,混凝土管承口方向应和敷管方向一致。采用机械下管,管道铺设时承口朝上游,逐段井位施工。下管前严格检查管道质量,对于有质量问题的管材,绝不使用。在下管时对口间隙控制在20cm左右,下管需要临时间断时,应用堵板将管口封严,继续施工时要对原管口内进行检查,清除杂物。钢筋混凝土管安装,必须待混凝土强度达到设计要求的强度后进行,安装进位时,将插口刷干净,胶圈上亦不得粘有砂、泥等杂物,进位时用16t以上汽吊及手动葫芦配合上下左右间隙均匀,插口和胶圈均匀地进入安装工作线,并严格控制就位尺寸,用经纬仪和水准仪分别控制轴线和高程,管底坡度不得产生倒流水现象。管子安好后,及时浇筑砼管座。为保证管带与管节的结合良好,抹带宽度内管壁凿毛并处理干净,保持湿润,用现浇混凝土套环抹带,管带完成后进行养生,避免开裂。

   八、检查井、集水井:铺好管道后着手现浇砼检查井、集水井,按照设计图纸要求进行施工。

   九、闭水试验:若设计和监理工程师要求做闭水试验,以便检查管道及检查井渗水是否在规定允许值内,则先将试验段管道的下游及上游检查井的进水管给予封堵,封堵采用砖砌水泥浆抹面,然后利用上游检查井进行闭水;试验管段从上游井注水,待管段注满水后,经24h浸泡,使管壁充分吸水。使水位下降稳定;试验水位,应为试验管段上游管内顶以上2m,如上游管内顶至检查井口的高度小于2m时,测量水位下降高度,计算出实际渗水量,然后与允许渗水量相比较,小于允许值则试验合格,大于允许值则需检查原因,找出问题所在,进行处理。如渗水部分不易看出,可在水内渗一些大红粉,使渗水部位位置显形,便于处理,然后重新进行注水试验,直至符合规范要求。

   十、沟槽回土:回土必须在管道所有隐蔽工程监理确认及管道闭水试验合格后进行,同时管道基础砼也应达到一定的强度过。回填顺序应按沟槽排水方向由高向低分层进行,以保证排水畅通,并在两侧同时回土并均匀夯实,以防管道移位,检查井等附属物回土应四周同时进行。雨后土壤中含水量过高时,应尽量避免回土。回土高度应配合检查井的砌筑,不使泥水流入井内,当土回至地面而检查井尚未盖上时,井口的四周要作好土堤,并应高出地面20cm。

   十一、回填碾压:回填时,槽内不得有积水,并分层夯实,每层松铺厚度不大于20cm,并掌握最佳含水量,土过干时可适当洒水,过湿时,应晾洒或换土,用小型夯机夯击密实,使其达到密实度要求。管顶50cm以内部分要严格掌握,填料料径控制在规范要求的范围内,不得用大型压路机进行碾压,须用木夯用人工捣实。管顶50cm以上回填时用蛙式打夯机分层夯实,每层松铺厚度不超过20cm,并掌握最佳含水量,土过干或过湿,分别予以适当洒水和晾晒。使其达到规定密实要求。

第六篇: 污水管道施工方案

  一、工作目标

  加强农村人居环境整治,治理农村生活污水领域问题,确保《福建省20xx年农村生活污水治理实施方案》(闽环土函〔20xx〕9号)提出的治理目标任务有效推进,促进农村生态环境明显改善。

  二、整治内容

  (一)整治规划编制脱离实际,盲目追求“高大上”问题。按照中央农办等9部委印发的《关于推进农村生活污水治理的指导意见》(中农发﹝20xx﹞14号)和《福建省20xx年农村生活污水治理实施方案》(闽环土函〔20xx〕9号)要求,各县(市、区)在编制农村生活污水治理规划时,要充分对接省级农村生活污水治理规划要求,统筹规划辖区内农村生活污水治理工作,避免脱离实际,盲目追求“高大上”。

  (二)整治污水治理责任不落实、推进工作不力问题。根据《农村生活污水处理设施污染物排放标准》(DB35/1869-20xx)要求,按照村庄不同定位、农村人口聚焦程度和污水产排特点、环境管控要求等因素,合理选择处理工艺,确保农村生活污水不直接排入水体。设区市人民政府、平潭综合实验区管委会负总责,县(市、区)政府是农村生活污水治理工作的责任主体,乡(镇、街道)政府是农村生活污水治理项目的实施主体,要进一步强化主体责任,建立健全工作推进机制,确保完成年度建设任务和治理目标。

  (三)整治工程建设中的“腐败”问题。省农业农村厅牵头,按季度抽查项目实施情况,对发现在项目安排上优亲厚友、不尊重群众意愿、贪污挪用或未及时拨付补助资金等问题线索,按规定移交纪检监察部门。各地要组织建立项目实施定期巡查制度,加强过程监管,坚决杜绝农村生活污水治理工作中出现的腐败问题。

  (四)整治管护运维长效机制不健全、设施失管“晒太阳”问题。各县(市、区)人民政府20xx年内必须出台农村生活污水治理设施管护及运维制度,逐一明确本辖区内农村生活污水处理设施产权归属和运维管护责任单位,明确运维管护经费来源,建立健全资金使用管理机制,坚决杜绝农村生活污水处理设施失管现象发生。

  三、进度安排

  第一阶段:动员部署,6月10日前完成。省农业农村厅联合相关单位制定下发整治工作方案。各设区市结合当地实际,制定实施方案,于6月10日前上报省级备案。

  第二阶段:自查自纠,6月30日前完成。各设区市结合本方案和《福建省20xx年农村生活污水治理实施方案》,组织所辖县(市、区)开展自查自纠。

  第三阶段:抽查督办,10月31日前完成。各设区市对所辖县(市、区)农村生活污水治理设施建设的规划编制、项目谋划、群众意见征集、项目公示、资金监管、推进实施、过程监督、绩效评价等工作开展抽查,坚决杜绝发生损害群众利益的“腐败”问题。省级将按季度抽查项目实施推进情况,对推进进度慢的县(市、区)进行专项督办。省生态环境厅、住建厅、卫健委每季度分析研判、梳理本系统本专项问题线索情况,并于6月25日、9月25日前报省农业农村厅按季汇总报送省纪委监委。

  第四阶段:总结提升,11月30日前完成。各设区市农业农村局要认真分析总结本地专项整治的做法、成效和存在的问题,形成专项整治总结报告,于11月20日前报送省农业农村厅。省生态环境厅、住建厅、卫健委11月20日前将年度问题线索及整治工作情况报省农业农村厅汇总后报送省纪委监委。

  四、保障措施

  (一)强化部门协作。各地要将农村水环境治理纳入河长、湖长制管理,建立健全组织协调机制,统筹推进各项工作,充分发挥相关质量监管部门作用,指导加强项目建设质量管控。生态环境部门主抓农村生活污水治理,市级生态环境部门要理顺垂改关系,协调指导各县(市、区)政府编制农村生活污水治理规划和项目实施方案,跟踪调度工作进展情况,组织开展监督性监测;农业农村部门要将农村生活污水治理纳入农村人居环境整治统筹推进;生态环境和住建部门分别指导做好农村小型污水处理设施与城镇污水管网和户厕后端的衔接工作;卫健部门指导管护类村庄户厕三格化粪池尾水排入田地、山地、林地消纳,不得直接排入水体。

  (二)定期调度督办。省级将依托生态云平台“福建省农村生活污水监管系统”对项目进展情况进行调度管理。各地每月3日前通过生态云平台上报项目进度、年度累计完成投资等情况,对进度滞后、项目针对性不强的,要督促加快进度并落实整改。省级将按时调度各地项目进展情况,并纳入生态环保“三合一”督察。

  (三)完善监督机制。省农村人居环境整治领导小组办公室依托“闽政通”设立农村人居环境整治举报平台和公布举报电话,对群众举报的问题线索按职责分工移交相关厅局或有关市、县(区)农村人居环境整治领导小组办公室核实处理,有关单位接到移交的问题线索后30天内书面反馈核实处理情况。对群众反映的在农村生活污水治理中发生的违法违纪问题线索按有关规定移交纪检监察部门处理。

标签: 方案