热门标签最近更新文档搜索存到桌面欢迎您访问好范文,请记住我们的网址 www.hfanwen.com

当前位置:首页 > 实用文档 > 内容页

英化热电6MWp分布式光伏发电项目接入系统简介

分类:实用文档发表于 2023-04-16 13:19阅读数:0

想写好实用文档类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《英化热电6MWp分布式光伏发电项目接入系统简介》,希望对你的范文写作有所帮助。

英化热电6MWp分布式光伏发电项目接入系统简介

一、项目概况

英化热电6MWp自发自用分布式光伏发电项目位于宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨工业园英化热电厂区内,本项目利用厂内检修楼、物资库、蓄水池、水泵房等建筑物屋顶及闲置煤场空地建设光伏发电项目,光伏组件采用11250块隆基高效540Wp单晶硅组件,逆变器采用26台华为196kW组串式逆变器,屋顶区域光伏阵列采用固定支架平铺方式,安装2410块单面组件,容量1.301MWp,煤场区域光伏阵列采用平单轴自动跟踪支架方式,安装8840块双面组件,容量4.774MWp,总装机规模为6.075MWp。

二、项目接入系统情况

(一)6kV厂用系统主接线

英化热电#1、#2机组6kV高压厂用电系统采用三角形接线的双绕组变压器供电,正常运行时由发电机出口15.75kV系统通过厂高变降压为6kV电压等级,通过共箱母线末端汇流柜分为两路分别接至#1、#2机组厂用工作A、B段母线。机组启动或停机时由110kV母线经启动备用变压器降压供电,6KV厂用工作电源和备用电源之间装设有厂用电源快速切换装置,保证机组在事故情况下将6KV厂用电源快速切换到备用电源,最大限度的保证主要高低压辅机可靠供电。正常运行时单机厂用负荷1.2MW~1.5MW。

(二)光伏接入系统一次部分

本项目由2个发电单元组成(2.9MWp/3.1MWp),每个发电单元接入1台2500kVA箱变,升压至6kV后汇入新增6kV开闭所母线段(该母线段为单母线接线方式),再通过两面并网出线柜和两面接入柜分别对应接入#1、#2机组6kV B段,实现光伏电量在厂内全额消纳。两面并网出线柜开关控制回路设置互锁,确保本期光伏发电只能同时接入一台机组进行电量消纳。

(三)光伏接入系统二次部分

1、继电保护及安全自动装置

(1)防孤岛保护装置:具备低频/过频、低压/过压、零序过压、逆功率保护功能。

(2)电能质量在线监测装置:配置1套电能质量在线监测装置,用于监测6kV出线的电能质量。

(3)6kV线路保护:每台汇集柜、出线柜、接入柜配置1套保护测控装置,具备过电流保护、过负荷、零序保护功能。

(4)变压器保护:每台6kV箱变配置1套箱变保护测控装置,具备电流速断保护、过电流保护,非电量保护功能。

2、系统调度自动化

(1)远动通信设备:配置2套远动通信设备,远动系统和计算机监控系统共用数据采集,实现资源共享,完成对光伏电站设备的就地监控和信息远传。

(2)电能计量系统:每台并网出线柜配置一套0.2s级三相多功能电子式电能表。配置1套电能量远方终端,实现站内电能量数据的采集、处理、上传功能。

(3)调度数据网接入设备:配置2套调度数据网接入设备。

三、光伏系统谐波对厂用系统的影响

光伏系统谐波产生的主要来源是逆变器和升压变,公司6MWp光伏系统共安装了26台逆变器和2台箱式变压器。当逆变器工作将直流电转换成为交流电,在转换过程中因为技术原因会存在一定的电压电流波动,因此会产生谐波。由于光伏发电的不稳定特性,升压变压器在工作过程中也会存在一定的电压电流波动,同样会产生一定的谐波。谐波的存在不仅会降低电能质量,而且还会对用电设备造成一定的损害。需要根据现场情况合理分析,由银川分院完成光伏接入厂用系统前、后电能质量进行测试,待分析报告出来后根据测试结果制定完善的电能质量解决方案,有效改善电能质量。

四、关于光伏并网柜断路器和机组厂用接入断路器保护定值过流方向性是否投入说明

由于我厂光伏是一个集线箱开关带一台箱式变压器,与常规一个集线箱开关带多台箱式变压器不同,不需要判别故障电流方向性,定值整定计算负荷我厂一次设备运行方式,所以不需要投入过流方向控制字。

标签: 公司简介