想写好实用文档类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《酒店消防跑水应急预案》,希望对你的范文写作有所帮助。
酒店消防跑水应急预案
1、工保部每位员工要知道酒店所有截门的具体位置,部门会对部门员工每年至少2次进行培训和考核。
1.1、酒店消防喷淋截门在每次30房间对面的管境内,末端泄水除了2层外都在01方房间侧的消防通道内,2层的末端泄水在2层布草间消毒室内:
1.2、酒店的由于酒店是纵向供水,消火栓截门在地下室每个消火栓附近,如要泄水需要先到楼顶关闭消防水箱的截门,然后到消防泵房,把消防补水泵达到停止,并打开补水泵上方的回水截门:
1.3、酒店空调供回水阀门在每次的楼梯间北侧在01和19消防楼梯间内,南侧在19和40的楼梯间内:
1.4、制冷系统的些水阀门在制冷机房的制冷机组管路下方;
1.5、生活冷水系统的泄水阀门在生活水补水泵处;
1.6、热水系统的泄水阀门在换热罐的下方或热水循环泵处;
2、在酒店出现漏水事故,首选确定漏水点是那个水系统,然后首先关闭相应的水系统截门,如无法关闭,需马上通知总经理确认是否对该系统进行泄水;
3、如客房漏水,工保部需对酒店的强电井和电梯井用沙袋等防汛工具进行封堵,转移客房没重要的电器设备,防止事故扩大;
4、如酒店大堂发生跑水事故,需马上让前台,小卖部关闭用电设备,并拉闸停电,保证人身安全;
5、如办公区发生跑水需要马上关闭办公室的电脑和拉掉用电插座电源,并立即搬移重要文件;
6、如室外跑水需马上封锁现场,设立警戒区,疏导过往车辆和客人;
7、如厨房或餐厅跑水需要立即通知厨房关闭所有用电用气设备;
8、如因跑水导致需要暂停电梯,需把电梯停到7楼顶层;
9、客房部在接到跑水通知后,需马上去PA仓库和布草仓库领取吸水车、水桶和废旧布草赶到现场进行吸水处理,缩小因为跑水导致酒店财务损失范围;
10、如水量过大,工保部需用移动潜水泵进行抽水,并注意用电安全;
11、当班MOD需要指挥跑水人员调配,并拍照留档;
12、财务部在事故控制后 清点酒店损失,并提交保险公司进行处理;
13、所有在场员工禁止私自摄录视频,同时也要禁止客人私自拍摄。