二、顶岗实习成果报告
绵阳市双河沟工程双排落地式扣件钢管脚手架施工方案
编制人: 黎承鑫
审核人:
批准人:
2022年9月
目录
1.工程概况 4
1.1 专项工程名称 4
1.2 项目概况 4
1.3 参建单位信息 4
2. 编制依据 4
2.1 施工图设计文件 4
2.2 施工组织设计 4
2.3 规范、标准 4
3. 外墙脚手架工程设计 5
3.1脚手架构造 5
3.1.1外脚手架参数 5
3.1.2 外围护及水平防护 6
3.1.3 脚手板 6
3.1.4 刚性连墙件 6
3.1.5 剪刀撑 7
3.2 节点构造 9
3.2.1 交汇杆件节点 9
3.2.2 立杆的接长节点 10
3.2.3 底部节点 11
3.2.4 水平杆节点 13
3.2.5 脚手板铺设节点 14
4. 材料技术要求 14
4.1 钢管杆件 14
4.2 扣件 15
4.3 脚手板 16
5. 搭设作业 16
6 检查与验收 18
6.1 材料和构配件进场检查验收 18
6.1.1 材料和构配件进场检验总体要求 18
6.1.2 材料和构配件进场抽样检验数量要求 18
6.1.3 材料和构配件进场检验项目 19
6.1.4 材料和构配件进场检验标准 19
6.2 脚手架检查与验收 20
6.2.1 脚手架检查与验收分类 20
6.2.2 脚手架检查与验收阶段划分 20
6.2.3 使用过程中定期检查内容 21
6.3 脚手架搭设检查与验收质量标准 21
6.3.1 脚手架搭设允许偏差及检验方法 21
6.3.2 扣件螺栓拧紧扭力矩检查 22
6.4 验收组织 23
7. 脚手架拆除施工 23
1.工程概况
1.1 专项工程名称
绵阳市双河沟 – 双排落地式扣件钢管脚手架工程。
1.2 项目概况
地下 3 层;地上楼 7 层;总建筑面积 13500 ㎡,地下室建筑面积 4250 ㎡。本工程±0.000标高相当于绝对标高487.100米。设计合理使用年限为 50 年;抗震设防烈度 8 度;框架梁抗震等级 3级。建筑各部位构件的燃烧性能和耐火极限(耐火等级为 2 级)。
1.3 参建单位信息
建设单位: 绵阳双双建筑工程有限公司
监理单位: 成都建筑监理有限公司
勘察单位: 南充飞跃勘探设计有限公司
设计单位: 成都啥是设计有限公司
总承包单位: 河北龙腾建筑工程有限公司
2. 编制依据
2.1 施工图设计文件
《 绵阳市双河沟 -建筑、结构施工图》。
2.2 施工组织设计
《 绵阳市双河沟 项目施工组织设计》CCOC/TFJR/2020-CS 001
2.3 规范、标准
序号 | 名称 | 编号 |
1 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-2011 |
2 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-2016 |
3 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ130-2011 |
4 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 | GB51210-2016 |
5 | 《钢管脚手架扣件》 | GB15831-2006 |
3. 外墙脚手架工程设计
3.1脚手架构造
3.1.1外脚手架参数
根据《建筑施工手册》及《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中的外架设计要求,本工程外脚手架参数取值详见下表:
序号 | 名称参数名称 | 单位 | 数值 | 备注 | |
1 | 架体高度 H (含顶部护栏) | m | 18.7 | 南侧 | |
17.2 | 东、西、北侧 | ||||
2 | 立杆纵距或跨距 la | m | 1.5 | ||
3 | 立杆步距 h | m | 18 | ||
4 | 立杆横距 lb | m | 1.2 | ||
5 | 横向水平杆外伸长度 | 外侧 a1 | m | 0.15 | |
内侧 a2 | 0.2 | ||||
6 | 内立杆离建筑物距离 | 无线条处 a | m | 0.2 | |
有线条处 a | 1.5 | ||||
7 | 顶部护栏高度 | m | 1.0 | ||
8 | 架体搭设水平范围 | 建筑物四周,形成封闭环 | |||
9 | 架体材料 | 立杆、纵横杆、大横杆及小横杆、剪刀撑均采用Φ48×3.0钢管;钢管通体黄色。 |
3.1.2 外围护及水平防护
采用阻燃绿色密目安全立网,架体全高封闭。每三层硬封堵一次,其余均采用安全平网,形成一道硬防护下两道安全平网兜底。
3.1.3 脚手板
采用木脚手板,厚度为 50 mm, 宽度不小于 300mm 香杉或松木木板。作业层满铺、稳铺脚手板,离开墙面 200 ㎜。
3.1.4 刚性连墙件
1、连墙件采用刚性连接。刚性连接连墙件采用 焊接 钢管。刚性连接件横向间距均为2个纵间距,即1500×2=3000;竖向间距为 2 个步距,即1800×2=3600。连墙件横竖向顺序排列、均匀布置、与架体及结构立面垂直,并尽量靠近主节点。当作业层高出其下连墙件两步或4m以上时,且其上无连接时,应采取适当的临时撑拉措施。
连墙件连墙件采用直埋式,详见下图:
2、连墙件钢管一端与立杆用直角扣件连结。连墙件尽量靠近主节点,离主节点的间距不大于 200 ,当拉结点离主节点大于300时,外脚手架在离拉节点300范围内增加大小横杆,形成新的主节点。刚性连墙件伸出扣件的长度应大于 100 mm。
3、连墙件形象要求
1)连墙件杆件同脚手架钢管,表面涂饰红白警示油漆,红白警示漆长度同剪刀撑杆件。
2)连墙件采用的扣件通体涂刷红色警示漆
3)在拉结件所在内立柱醒目位置悬挂禁止标牌;禁止标牌内容为“拉结构件 严禁拆除”。
禁止标牌材质为5mm厚白色硬质PVC板制作;尺寸为400mm×275mm;红色底白色字、字体为黑体,字体高度75mm;白色边线,宽度5mm。
3.1.5 剪刀撑
1、剪刀撑材质及颜色
采用Φ48×3.0钢管,间隔喷涂红白油漆,间隔距离为600mm。详见下图:
2、剪刀撑设置要求
高度在 24M 及以上的双排脚手架应在外侧全面连续设置剪刀撑;由于本工程外架高度低于24.0m且全封闭,因此在外侧两端、转角及中间间隔不超过 15M 的立面上,各设置一道剪刀撑,并有底至顶连续设置。剪刀撑宽度联系4个纵距沿水平向连续布置,即4×1.5=6.0m,斜杆与地面夹角为 60 °。
2剪刀撑固定
剪刀撑斜杆采用旋转扣件固定在与之相交的立杆或相近小横杆上。旋转扣件的中心线至主节点的距离不大于150.0mm。
3、剪刀撑接长
剪刀撑采用搭接接长,搭接长度不小于 6 m,采用3~4个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。
3.2 节点构造
3.2.1 交汇杆件节点
1、正交节点
立杆与纵向平杆或横向平杆的正交节点采用直角扣件。采用脚手板在横向水平杆上,立杆应与纵向平杆连接。
2、斜交节点
杆件之间的斜交节点采用旋转扣件。平杆、立杆和斜杆组成的交汇节点,其旋转扣件轴心距平、立杆交汇点应≤150mm。无三杆交汇要求的斜交节点,不受此节点要求限制,但尽量靠近平面杆件节点。
3.2.2 立杆的接长节点
1、立杆接长
脚手架立杆接长除顶层顶步外其余各层各步接头采用对接扣件对接接长,错开布置,相邻接头不得设于同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度的方向错开距离≥500mm,各立杆接头中心至主节点距离不大于步距的1/3 。
2、平杆接长
纵向平杆采用对接接头,对接接头应错开,上下邻杆接头不得设在同跨内,相距 500MM 且避开跨中。
3.2.3 底部节点
1、立杆基底为回填土
落地式双脚手架立杆基底为回填土,浇筑 34 C20混凝土垫层(宽度根据现场实际情况,外侧宽出脚手架外立杆200mm),边缘设置 35 ,立杆底部并设置50厚脚手板或底座。脚手架必须设置纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 36 的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件紧靠纵杆下方的立杆上。
2、立杆基底为钢筋混凝土结构
落地式双脚手架立杆基底钢筋混凝土结构时,立杆基底不在进行处理。立杆底部设置50厚脚手板。脚手架必须设置纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件紧靠纵杆下方的立杆上。
3、立杆基础不同高
当脚手架立杆基础不在同一高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于 37 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于 38 ;其节点详见下图:
3.2.4 水平杆节点
纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度为6m定尺钢管。单根杆长度不小于 3 跨;纵向水平杆采用对接扣件接长,在端部没有适合的钢管时,可采用搭接接长。采用对接时,两相邻纵向水平杆的接头错开设置,且两个不同跨或不同步相邻的接头,在水平方向错开的距离不小于500mm。各接头中心至最近主节点的距离不大于La/3。
局部采用搭接时,纵向水平杆的搭接长度不小于1.0m,搭接长度范围内,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不小于100mm。
主节点处设置一根横向水平杆,用直角扣件固定在立杆上,施工期间严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距离不大于150mm。作业层非主要节点处的横向水平杆根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距为La/2。
在立杆底部设置纵横扫地杆,纵横扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮200m处的立杆上。立杆在外架中间各步采用对接扣件接长,屋顶部位局部可采用搭接接长。对接和搭接的要求同纵向水平杆接长的要求。
3.2.5 脚手板铺设节点
本工程中脚手板采用搭接接长,接头处设置在横向水平杆上,搭接长度不小于 200MM ,其伸出横向水平杆的长度不小于100mm;。
如若脚手板长度小于2.0m时,可采用两根横向水平板支撑,但脚手板的端与其可靠固定防止倾翻。作业层端部脚手板探头长度为150mm,其板的两端均应固定于横向水平杆上。
4. 材料技术要求
4.1 钢管杆件
1、钢管杆件包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、斜杆和抛撑。均采用外径48mm、壁厚3.0mm的焊接钢管。脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊管》(GB/T13793-2016)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)中规定的Q235普通钢管。钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006中的Q235级钢的规定;
2、长度要求
用于立杆、纵向水平杆、剪刀撑、斜杆的钢管长度,选用 焊接管 ,适合人工操作;用于小横杆的钢管长度,选用1.2~2.7m,适应脚手架宽度需要;
3、防锈处理要求
用作脚手架杆件的钢管,必须进行防锈处理。对租赁的钢管进行除锈,内壁擦涂两道防锈漆,外壁涂刷防锈漆一道和面漆两道(黄或红白相间)。在使用过程中,对损伤防锈层处,重新进行防锈处理。
4.2 扣件
扣件应有出厂合格证明,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定。扣件及其附件的技术要求如下:
1、扣件铸件的材料应采用GB/T9440-2010《可锻铸铁件》中所规定的力学性能不低于KTH330-8牌号的可锻铸铁或GB/T11352-2009《一般工程用铸造碳钢件》中ZG230-450铸钢。
2、扣件的附件(T型螺栓、螺母、垫圈及铆钉)采用的材料符合GB/T700-2006《碳素结构钢》的有关规定;螺栓与螺母连接的螺纹均应符合GB/T196-2003《普通螺纹 基本尺寸》的规定;垫圈的厚度应符合GB/T95-2002《平垫圈 C级》的规定,铆钉应符合GB/T867-1986《半圆头铆钉》的规定。T型螺栓M12,其总长度应为72±0.5mm,螺母对边宽度应为22±0.5mm,厚度应为14±0.5mm;铆钉直径应为8±0.5mm,铆钉头应大于锚孔1mm;旋转扣件中线铆钉直径应为14±0.5mm。
3、扣件主要部位不得有疏松、夹渣、气孔等铸造缺陷,扣件应严格整形与钢管的贴和面紧密接触,保证扣件抗滑、抗拉性能。
4、外观和附件质量要求
1)扣件各部位不得有裂纹;
2)盖板与座的张开距离不得小于50mm;
3)扣件表面但与10平方毫米的砂眼不应超过3处,且累计面积不应大于50平方毫米;
4)扣件表面粘砂面积累计不应大于150平方毫米;
5)错箱不应大于1mm;
6)扣件表面凸(或凹)的高(或深)值不应大于1mm;
7)扣件与钢管接触部位不应有氧化皮,其他部位的氧化皮面积累计不应大于150平方毫米;
8)铆接处应牢固,不应有裂纹;
9)T型螺栓和螺母应符合GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》、GB/T3098.2-2000《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》的规定;
10)活动部应灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙,应小于1mm;
11)产品的型号、商标、生产年号应在醒目处铸出,字迹、图案应清晰完整;
12)扣件表面应进行防锈处理(不应采用沥青漆),油漆应均匀美观,不应有堆漆或露铁。
4.3 脚手板
木脚手板用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005-2017)中IIa级材质的规定;有以下技术要求:
1、脚手板厚度不小于 50 mm;
2、脚手板宽度不小于200mm,重量不大于30kg;
3、松木脚手板材质应符合规定要求;
4、不得有超过允许的变形和缺陷。
5. 搭设作业
1、脚手架必须配合施工进度,二次搭设高度不应超过连墙件以上二步;
2、每搭完一步脚手架后,按本方案的质量标准的规定校正步距,纵距、横距及立杆的垂直度;
3、第一步立杆安放,均匀准确的放在基础定位线上,下部垫设宽度不小于 20 cm,厚度不小于 5CM 的木垫板。底层立杆根据脚手架接长要求选择不同长度的钢管交错布置,至少有两种不同长度的钢管作立杆;
4、相邻立杆的对接扣件,不得在同一高度内,错开距离应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011规定和脚手架设计方案中的要求;在开始搭设立杆时,每隔6跨设置一道抛撑或与柱墙之间设置临时连墙件,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。顶层立杆端伸出建筑物的高度应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011规定及脚手架设计方案中的要求;
5、脚手架纵向水平杆的搭设,符合脚手架设计方案的要求,纵向水平杆四周互相交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定;
6、脚手架横向水平杆的靠墙一端至装饰面的距离为100m;横向水平杆的搭设符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011规定和脚手架设计方案中的要求;
7、纵向、横向扫地杆搭设:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200MM 的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件紧靠纵杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于 1M 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm;
8、当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,采取临时固定措施,直到上一层的连墙件搭设后方可根据情况拆除;
9、剪刀撑的设置,应符合本方案的要求,并随立杆、纵向和横向水平杆等同步施工搭设;
10、脚手架上门洞的搭设符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中的要求;
11、扣件规格必须与管外径相同;螺栓拧紧扭力矩,不小于40N·m且不大于65N·m,主节点处固定横向水平杆、剪刀撑、纵向水平杆等用的直角扣件旋转扣件的中心点的相互距离不大于150mm。对接扣件的开口向上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm;
12、作业层斜道的栏杆、挡脚板搭设:栏杆、挡脚板均搭设在外立杆的内侧,上栏杆上皮高度为1.2m,挡脚板高度不小于180mm,中栏杆距中设置;
13、脚手板铺设:脚手板满铺、铺稳,离开墙面 120-150MM ;脚手板搭接头符合本设计方案,脚手板探头用12#镀锌铁丝固定在支撑杆件上;在拐脚和斜道平台口处的脚手板与横向水平杆可靠连接,防止浮动,自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔两层满铺一层竹笆板硬防护;
6 检查与验收
6.1 材料和构配件进场检查验收
6.1.1 材料和构配件进场检验总体要求
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的“7.1.2”对外脚手架材料进场检验要求:“应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的规定和脚手架专项施工方案要求对钢管、扣件、脚手板、可调托撑等进行检查验收,不合格产品不得使用” 。
2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210-2016)的“10.0.2” 对外脚手架材料进场检验要求如下:“对搭设脚手架的材料、构配件和设备应进行现场检验”。
6.1.2 材料和构配件进场抽样检验数量要求
1、搭设脚手架的材料、构配件和设备应按进入施工现场的批次分品种、规格进行检验。
2、在对脚手架材料、构配件和设备进行现场检验时,应采用随机抽样的方法抽取样品进行。
3、材料构配件组批原则
1)钢管: 91 根为1批。
2)扣件:每批扣件必须大于 280 件。当批量超过10000件,超过部分应作另一检验批。
3、抽样比例应符合下列规定:
1)扣件采用二次抽样方案,详见下表
2)钢管抽样数量:3%。
3)脚手板抽样数量3%。
4)经过维修的材料、构配件抽检比例不应少于3%。
5)任何构配件外观检查抽样数量:全数。
6.1.3 材料和构配件进场检验项目
脚手架材料、构配件和设备进行现场检验项目包括质量证明文件核查、外观检验、实量实测检验;按规定应进行施工现场抽样复验的构配件,应经抽样复验合格。
6.1.4 材料和构配件进场检验标准
1、新钢管的检查应符合下列规定
1)应有产品质量合格证;
2)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,其质量应符合规范规定要求;
3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、毛刺、压痕、错位、硬弯和深的划道;
4)钢管应涂有防锈漆。
2、旧钢管的检查应符合下列规定
1)表面锈蚀的深度应符合上表序号3规定。锈蚀检查应每年一次。检查时应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时,不得使用。
3、木脚手板检查应符合下列规定
1)厚度不应小于50mm;其质量应符合国家现行标准《木结构设计规范》(GB50005-2017)中Ⅱa级材质的规定要求;具体内容详见“4.3脚手板”。
2)宽度、厚度允许偏差应符合国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012第4.3.1条表4.3.1第一项的规定,具体内容详见下表:
项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
板材厚度、宽度 | -2 | 钢尺量 |
6.2 脚手架检查与验收
6.2.1 脚手架检查与验收分类
脚手架检查与验收包括阶段性检查与验收、使用过程中的定期检查两部分。
6.2.2 脚手架检查与验收阶段划分
脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:
1、 脚手架 完工后及脚手架搭设前。
2、作业层上施加荷载前。
3、每搭设完 6-8M 高度后。
4、达到 设计 高度后。
5、遇有 6级 强风及以上风或大雨后。
6、停用超过 一个月
6.2.3 使用过程中定期检查内容
脚手架使用中,应定期检查下列要求内容:
1、杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造应符合本规范和专项施工方案的要求。
2、地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空。
3、扣件螺栓应无松动。
4、高度在24m以上的双排,其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合本规范表8.2.4项次1、2的规定。
5、安全防护措施应符合本规范要求。
6、应无超载使用。
6.3 脚手架搭设检查与验收质量标准
6.3.1 脚手架搭设允许偏差及检验方法
脚手架搭设的技术要求、允许偏差和检验方法详见下表:
项 目 | 技术要求 | 允许偏差 | 检查方法和工具 | |||
地基基础 | 表面 | 坚实平整 | / | 观察 | ||
排水 | 不积水 | / | ||||
垫板 | 不晃动 | / | ||||
底座 | 不滑动 | / | ||||
不沉降 | -10mm | |||||
立杆垂直度 | 搭设中检查偏差的高度 (m) | 总高度 | 用经纬仪或吊线和卷尺 | |||
20m | ||||||
H=2m | ±7mm | |||||
H=10m | ±50mm | |||||
H=20m | ±100mm | |||||
中间档次使用插入法 | ||||||
间距 | 步距偏差 | / | ±20mm | 钢板尺 | ||
纵距偏差 | ±50mm | |||||
横距偏差 | ±20mm | |||||
纵向水平杆高差 | 一根杆两端 | / | ±20mm | 水准仪或水平尺 | ||
同跨内,两根纵向外水平杆高差 | ±10mm | |||||
剪刀撑斜杆与地面的倾角 | 450~600 | / | 角尺 | |||
脚手板外伸长度 | 搭接 | a=(130~150)mm,l≤300mm | / | 卷尺(其中a脚手板外伸长度;l为脚手板搭接长度) | ||
对接 | a≥100mm,l≤200mm | / | ||||
扣件安装 | 主节点处各扣件中心点相互距离 | a≤150 | / | 钢板尺 | ||
同步立杆两个相隔对接扣件的高差 | a≥500 | / | 钢卷尺 | |||
立杆上的扣件至主节点的距离 | a≤h/3 | 钢卷尺(h为步距) | ||||
纵向水平杆上的对接扣件至主节点距离 | a≤La/3 | / | 钢卷尺(La为立杆纵距) | |||
扣件螺栓拧紧扭力矩 | 40~65N·m | / | 扭力板手 |
6.3.2 扣件螺栓拧紧扭力矩检查
安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手检查,抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,按下表的规定确定。不合格的应重新拧紧至合格。
项次 | 检查项目 | 安装扣件数量(个) | 抽检数量(个) | 允许的不合格数 |
1 | 连接立杆与纵(横)向水平杆或剪刀撑的扣件;接长立杆、纵向水平杆或剪刀撑的扣件 | 51~90 | 5 | 0 |
91~150 | 8 | 1 | ||
151~280 | 13 | 1 | ||
281~500 | 20 | 2 | ||
501~1200 | 32 | 3 | ||
1201~3200 | 50 | 5 | ||
2 | 连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件(非主节点) | 51~90 | 5 | 1 |
91~150 | 8 | 2 | ||
151~280 | 13 | 3 | ||
281~500 | 20 | 5 | ||
501~1200 | 32 | 7 | ||
1201~3200 | 50 | 10 |
6.4 验收组织
搭设过程中的脚手架,每搭设一个施工层高度必须由项目负责人组织技术、安全管理人员与搭设班组共同进行检查,符合要求后方可上人使用。脚手架未经检查、验收,除架工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经项目经理及技术负责人同意,由架工统一操作。
7. 脚手架拆除施工
1、脚手架拆除应按本方案进行,拆除前应做好下列准备工作:
1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。
2)根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批后方可实施;
3)清除脚手架上的杂物及地面障碍物;
4)拆除前应对施工人员进行交底。
2、双排脚手架拆除作业按搭设作业的相反程序进行;拆除作业由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后,再拆除脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。
3、 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。
4、当双排脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,必须先设置连墙件和横向斜撑进行加固。连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置。
5、脚手架架体拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应有足够的操作面。
6、松开扣件的杆件应及时撤下,不得松挂在架上。
7、拆除长杆件时须两人协同作业,以避免单人作业时的闪失事故。
8、拆下的杆件及配件应吊运至地面,各构配件严禁抛掷至地面。
9、运至地面的构配件,根据质量检查标准的规定及时检查、整修与保养,并按品种、规格及时码堆存放。