1、主变压器零序保护是用于(主变中性点直接接地)时的后备保护。
2、变压器在运行中电压的变动范围为额定电压的(±2*2.5%)以内时,其额定容量不变。
3、并列运行的变压器倒换中性点接地刀闸时,应先合上(待投)中性点接地刀闸,后(拉开)待退出中性点接地刀闸。
4、变压器能够改变电压等级是由铁芯闭合同时铰链于一 二次绕组的磁通必须是(交变),一次侧与二次侧绕组(匝数不相等)。
5、接触器是用来远距离接通和断开负荷电流并适用于(频繁启动)及(控制电动机)的低压开关。
6、设备不停电时的安全距离10KV以下为(0.7M)35KV(1.0M)110为(1.5M)。
7、隔离开关和断路器倒闸操作时,如停电时先断 断路器,后断 隔离开关 ;送电时,先合 隔离开关,后合 断路器。
8、防电气误操作事故的“五防”是 防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关 和 防止误入带电间隔。
9、电气设备的接地,按其作用可分为 工作接地、保护接地 和 防雷接地。
10、变压器二次绕组供电给较长的高压输电线路时,其额定电压应比相应线路的额定电压高 10%,供电给较短的输电线路时,其额定电压比相应线路的额定电压高 5%。
11、导线截面的选择必须同时满足(发热条件)、(允许电压损失)和(机械强度条件)的要求。
12、继电保护的基本要求(可靠性)(灵敏性)(选择性)(速动性)。
13、生产性毒物进入人体的途径有 呼吸道、皮肤、消化道。
14、固定动火区外的动火作业一般分为二级动火、一级动火、特殊动火 三个级别,遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应 升级 管理。
15、行灯电压不应超过36 V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过12V。
二、单选题(每题1分,共25分)
1、人站立或行走在有电流流过的地面时,两脚间所承受的电压称为(C)电压。
A、接地;B、接触;C、跨步;D、直击。
2、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为(B)。
A.5A;B.10A;C.12A;D.8A。
3、运行中的电动机外壳温度“A”级绝缘不得大于(A)。
A.75℃ B.95 ℃ C.105℃ D.115℃
4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A)以内。
A.4m B.5m C.8m D 10m5、变压器储油箱的主要作用是(B)
A.储油 B.减少油与空气的接触面积 C.冷却
6、提高功率因数的目的与(A)无关。
A、提高系统与机组的稳定性;B、提高设备的利用率;C、降低供电线路的电压降;D、减少功率损耗。
7、在切、合110KV及以上空载变压器时,将变压器的中性点(A)。
A、直接接地 ;B、间接接地;C、接电缆屏蔽地; D、接零。
8、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是(B)。
A、Y/△;B、△/Y;C、△/△;D、Y/Y。
9、对于变压器铁心过热烧伤故障,能够可靠动作的保护是(B)。
A.差动保护;B.瓦斯保护;C.过流保护;D.过负荷保护。
10、在三相交流电路中所谓三相负载对称是指(C)。
A、各相阻抗值相等;B、各相阻抗值不等;C、电阻相等,电抗相等,电抗性质相同;D、阻抗角相等。
11、三相异步电动机的空载电流一般约为额定电流的(A)。
A.25%~50% B.15%~25% C.25%~70% D.1%~8%
12、小型异步电动机的效率η一般在(C)左右。
A.50%~80% B.60%~85% C.70%~95% D.95%以上
13、变压器油箱内部发生故障时,主要由(B)动作。
A.电流速断保护 B.气体保护
C.差动保护 D.过流保护
14、当变压器二次侧电压随负载增大而升高时,则所带负载为(C)。
A.感性 B.电阻性 C.容性 D.无法确定
15、下列不属于电气主接线的设计原则的是(D)
A.可靠性 B.灵活性 C.经济性 D.快速性
16、熔断器熔体应具有的特点是(D)
A.熔点低,导电性能一般 B.导电性能好,熔点高
C.易氧化,熔点低 D.熔点低,导电性能好,不易氧化
17、继电保护装置是由(B)组成的。
A、二次回路各元件;B、测量元件、逻辑元件、执行元件;C、包括各种继电器、仪表回路;D、仪表回路。
18、变压器变比与匝数比(C)。
A、不成比例;B、成反比;C、成正比;D、无关。
19、动火分析与动火作业间隔一般不超过(A)如现场条件不允许,间隔时间可适当放宽,但不应超过60min。
A.30min; B.45min; C.60min; D.无限制。
20、电压互感器二次短路会使一次(C)。
A、电压升高;B、电压降低;C、熔断器熔断;D、不变。
21、对于变压器铁心过热烧伤故障,能够可靠动作的保护是(B)。
A.差动保护;B.瓦斯保护;C.过流保护;D.过负荷保护。
22、电流互感器过载运行时,其铁芯中的损耗(A)。
A、增大;B、减少;C、无变化;D、有变化。
23、在受限空间内作业时应保持空气流通良好,如下措施中错误的做法是(C)。
A.打开人孔、手孔等与大气相通的设施进行自然通风;B.采用风机强制通风;
C.用管道向内输送氧气; D.用管道向内输送空气。
24、当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于(B)。
A.0.5%(体积百分数);B.0.2%(体积百分数);C.2%(体积百分数);D.5%(体积百分数)。
25、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?(B)
A.用万能插座 B.用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿
三、多选题(每题1分,共15分)
1.电动机启动后过电流的原因有(ABCD)。
A、被带动设备机械故障;B、电动机或电缆发生短路;C、系统电压过低;D、熔断器熔断。
2.决定触电伤害程度的因素有(ABCD)。
A、电流的种类;B、电流的大小;C、人的精神状态;D、电流流通路径。
3.变压器油枕的作用是(ABCD)。
A.储油;B、补油;C、装了油枕使变压器与空气的接触面减小;D、减缓了油的劣化速度
4.保证安全的技术措施有(ABCD)。
A、停电:B、验电;C、接地;D、悬挂标示牌和装设遮拦
5.手车开关无法摇至工作位置的原因可能有(ABD)。
A、开关接地刀闸合闸;B、开关处于合闸状态;C、二次插头没插好;D、手车不正。
6.下列关于变压器油位不正常的说法正确的是(ACD)。
A、大量漏油而使油位迅速下降时,必须迅速采取停止漏油的措施(如关截阀),并立即加油;B、加油或放油时将轻瓦斯保护跳闸压板切至信号位;C、油位升高,高出油位计指示时,联系检修人员放油,使油位降低至允许高度;D、变压器大量漏油无法消除、瓦斯继电器看不见油位,立即将变压器停电。
7、(ABCD)情况下会引起发电机振动增大。
A、发电机定转子中心不重合;B、转子线圈匝间短路;C、发电机安装时转子位置倾斜;D、定子铁芯绝缘损坏。
8、装设接地线的目的是(ABCD)。
A、为了防止工作地点突然来电;B、可以消除停电设备或线路上的静电感应电压;C、泄放停电设备上的剩余电荷;D、保证工作人员安全。
9、下面有关电压互感器说法正确的有(ABC)。
A、与电力变压器的工作原理相同;B、二次不允许短路;C、变比不等于匝数比;D、二次不需要接地。
10、电气倒闸操作的分类有(AB)。
A、监护操作;B、单人操作;C、检修人员操作;D、就地操作。
11、电气倒闸操作中坚决杜绝(ABC)问题。
A、擅自更改操作票;B、在操作中误动误碰保护;C、不按调令逐个写票;D、压板投退不完全。
12、变压器油位异常的表现形式有(ABC)。
A、油位过高;B、油位过低; C、假油位;D、天气原因。
13、变压器着火可用(ACD)灭火器进行灭火
A、二氧化碳灭火器;B、水;C、干粉灭火器;D、泡沫灭火器。
14、当电动机的供电母线电压短时(A)或短时(B)又恢复时,为防止电动机自起动时使电源电压严重降低。通常在次要的电动机上装设低电压保护。
A、降低;B、中断;C、升高;D、振荡。
15、运行中的变压器,其上层油温 及温升一般有下列哪些规定。(ABC)
A、强油循环风冷式变压器,上层油温75℃温升35℃;
B、油浸自然循环、自冷、风冷变压器,其上层油温一般不宜经常超过85℃;
C、油浸自然循环、自冷、风冷变压器,其上层油温最高不得超过95℃温升不得超过55℃;
D、强油循环风冷式变压器,上层油温70℃温升35℃。
四、判断题(每题1分,共10分)
1、隔离开关是对电力系统起安全隔离作用的开关(Y)
2、在电力系统中,因外部直击雷或电感应而产生的过电压称为外部过电压(Y)
3、从空载到满载,随着负载电流的增加,变压器的铜耗和温度都随之增加,一、二次绕组在铁心中的合成磁通也随之增加。(N)
4、高压断路器即能断开,闭合正常状态电路,也能断开,闭合故障状态的电路(Y)
5、用500V摇表测量电动机的绝缘电阻,热态下不低于0.5M,冷态下不低于5M。(Y)
6、电气主接线图一般以单线图表示,局部图画,应以三线图表示。(Y)
7、电压互感器,电流互感器均通过二次线与电气仪表,保护装置等二次设备相连接,因此,它们也属于二次设备。(N)
8、变压器的过负荷电流通常是不对称,因此变压器的过负荷保护必须接入三相电流。(N)
9、为把电能输送到远方,减少线路上的功率损耗和电压损失,主要采用提高功率因数减少无功。(N)
10、在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(Y)
五、简答题(每题4分,共20分)
1.电力系统中性点三种运行方式的优缺点是什么?
答:(1)中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。
(2)中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;其缺点:类同中性点不接地系统。
(3)中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。
2.电动机启动不起来的原因有那些?
答:1、电动机电源断相;
2、电动机定子或转子绕组断线;
3、电动机定子绕组相间短路接地或接线错误;
4、电动机热偶保护定值太小,开关、刀闸接触不良;
5、电动机控制回路断线或控制回路保险熔断,开关跳闸;
6、电动机综合保护装置动作;
7、电动机启动负载过大或所拖动的机械被卡住;
8、电动机或所拖动机械的轴承损坏被卡住;
9、电动机所带的水泵或风机由于阀门或风门关闭不严造成倒转所至;
3.有一台10KW的三相交流电动机,电压为380V,Y形连接,功率因数为0.8,计算其额定电流是多少?应使用多大的熔丝?
根据计算三相交流电动机公式即 P= √3 UI COS
I= P/√3 U COS = 10KW/1.732×380×0.8=19A
熔丝的额定电流应大于电动机额定电流的1.5-2倍,所以我们取其额定电流的1.5倍,则熔丝的电流应为:
I溶丝额定电流=19×1.5=28.5A 取用近似30A规格的熔丝
4.识别下图所示变压器各部件的名称。
答:1-箱盖;2-箱壳;3-出线套管;4-拆卸式散热器;5-热虹吸器;6-防爆管;7-油枕;8-箱盖吊攀;9-油位计;10-呼吸器。
5、电动机的日常巡检内容?
答:在对电动机的巡检中, 应采用看、听、摸、闻、问的方法来了解电动机的运行状态是否正常, 通常应巡检如下几点:
看:⑴ 检查电动机的接地保护是否可靠,检查电动机外壳有无裂纹,检查电动机的地脚螺钉、端盖螺栓有否松动。
⑵ 检查电动机通风和环境的情况。应保持电动机及端罩的干净卫生,保证冷却风扇的正常运行,保证通风口通畅,保证外部环境不影响电机的正常运行。外部环境温度不宜超过40℃。
⑶ 检查电动机的工作电流是否超过额定电流(现场如有电流表)。
听:⑷ 监听电动机的噪音有无异常情况。
⑸ 监听电动机轴承有无异常的声响。
摸:⑹ 检查电动机有无过热情况。
⑺ 检查电动机有无异常振动情况。
闻:⑻ 检查电动机是否发出异常气味。
⑼ 检查电动机轴承部位是否挥发油脂气味。
问:⑽ 向操作者了解电动机运行时有无异常征兆。